金尚俊园(3#地块) 竣工环境保护验收监测报告
根据国家环保部办公厅关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办〔2013〕103号)要求,对金尚俊园(3#地块)建设项目竣工环保验收进行公众参与信息公示。 一、建设项目概况 项目名称:金尚俊园(3#地块) 建设单位:云南俊盟置业有限公司 建设性质:新建 建设地点:昆明市盘龙区白云路与二环路间联盟街道办事处小坝片区 验收监测(调查)单位:云南方源科技有限公司 建设内容:金尚俊园(3#地块)项目总投资80258.8万元,其中环保投资562万元。项目净用地面积16465.53m2,总建筑面积132067.46m2,其中地上建筑面积为101527.62m2,地下建筑面积为30539.84m2。项目主要建设内容为3幢住宅楼(7栋为44层、8栋为44层、9栋为34层),以及配套的地下停车场、中水站、风机房、水泵房、备用柴油发电机房、配电房等。 二、项目采取的环保对策措施 污染因子 | | | 项目实行雨污分流制,雨水经雨水管网及雨水沟汇集后排入市政雨水管。项目共设置了3个化粪池,总容积为275m3,其中有2个容积为100m3,1个容积为75m3。项目废水经化粪池处理后部分进入中水站处理达标后回用于项目区绿化,其余达到GB8978-1996《污水综合排放标准》(表4)三级标准,即:化学需氧量≤500mg/L、悬浮物≤400mg/L、动植物油≤100mg/L和CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》A等级,即:氨氮≤45mg/L、磷酸盐(以磷计)≤8mg/L后经总排口外排进入昆明市第四水质净化厂。 项目建设了一个中水站,工艺为MBR,处理规模为50 m3/d,设计和施工单位均为云南中发环保节能工程有限公司,目前中水站已经通过了节水验收。 | | 项目居民楼设置了内置烟道,居民厨房油烟经抽油烟机收集净化后通过内置烟道于楼顶排放。 项目地下停车场设置了抽排风机,通风口设置于绿化带和建筑物一楼外墙,汽车尾气经车库通风系统抽排到地面上后自然扩散、稀释,经绿化带缓冲,对外影响小。 项目在地下一层独立设备间内设置了备用柴油发电机,该发电机使用0#轻柴油,只有停电时才会使用,产生的废气少,通过排风机排入大气后自然稀释扩散,排气口位于绿化带内和建筑一层外墙。 中水站位于地下独立的设备间内,且采用一体化的密闭的设备。另外,项目加强了对中水站设备间的通风换气,中水站异味通过抽排风机排入大气后自然稀释扩散,排气口位于绿化带内和建筑一层外墙。 项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后,转运到4#地块东侧的垃圾中转站,委托环卫部门每天清运,有效防止恶臭气体形成。 | | 社会生活噪声主要为商业零售、居住等活动产生,商业活动都在相应的建筑物内,声级一般都不高,而且22:00以后大部分活动将结束,因此社会生活对周围环境影响很小。 基础设施(水泵、地下车库通风风机、变电设备、备用柴油发电机)置于地下层独立设备房内,电梯提升机位于高层顶楼的提升机房内,同时项目还加强了整体绿化,通过墙体隔声、绿化隔阻、吸声等措施进行噪声降噪处理。 另外,项目区设有限速、禁鸣标识,车辆进出项目区均低速行驶,项目交通噪声对外环境的影响较小。 | | 生活垃圾由项目区内设置的带盖的垃圾桶收集后转运至4#地块垃圾中转站,委托环卫部门每天清运。 化粪池和中水站污泥委托环卫部门定期清掏。 项目固体废物处置率为100%。 |
|