我公司拟建110kV 安塞变第二电源输变电工程,现委托核工业二四0研究所科技开发部承担该项目的环境影响评价工作,为了解公众对工程建设方面的态度及环境保护方面的意见及建议,现将工程环境信息予以公告如下: 一、工程概况 本工程新建双回330kV延安西—110kV杏河变110kV线路,线路长度约为23公里,通过330kV延安西—110kV杏河—110kV安塞实现安塞第二电源通道。同时随新建线路建设延安西变-杏核变24芯的OPGW光缆 24km。 二、环保措施及环境影响评价结论 1、电磁环境影响 根据理论计算可知, 本项目工频电磁、工频磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中的规定:对公众而言,电场强度的评价标准小于4000V/m,磁感应强度的评价标准小于100μT,同时,架空输电线路线下的耕地、道路等场所,电场强度控制限值为10kV/m。综上,330kV延安西―110kV杏河变双回输电线路工程运行后对本项目保护目标和周围电磁环境影响较小。 2、声环境影响分析 本工程拟建输电线路避开了村庄及人员密集区。110kV架空输电线路对线路周边声环境敏感目标产生的影响很小。环境噪声满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类和4a类标准。 3、生态环境影响 本工程线路基本沿山顶走线,植被为荒草地,塔基永久占地面积小,经过地无风景名胜区等,对自然生态及景观的影响较小。 三、项目建设单位名称及联系方式 单位名称:延安供电局 地址:陕西省延安市东关街 邮编:716000 联系人:白继军 电话:0911-7667063 邮箱:495800967@qq.com 四、环境评价单位名称及联系方式 单位名称:核工业二四0研究所科技开发部 地址:西安市西影路96号 邮编: 710000 联系人:李柯卫 电话:029-85338093 邮箱:454069298@qq.com 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 本项目主要环境影响因子为工频电场、工频磁场、噪声、生态等 六、征求意见的主要事项 1、政府主管部门的意见 2、业内专家的意见 3、可能受影响公众的意见 七、公众提出意见的主要方式 任何单位和个人可于本公告发布之日起,通过电话或e-mail等方式发表其对本项目建设的意见和建议 特此公告 附件:110kV 安塞变第二电源输变电工程环境影响评价报告表―公示版 延安供电局
|