国网昌都供电公司110千伏左贡变电站主变扩建工程项目 环境影响评价公众参与第二次公示 一、 建设项目名称及概要 名称:国网昌都供电公司110千伏左贡变电站主变扩建工程 概要:国网西藏昌都供电有限公司为满足左贡县用电负荷发展和对较高供电可靠性的要求,需扩建左贡110kV变电站第2台主变压器(10MVA)(2#主变);110kV左贡变电站现有1#主变,主变容量为10MVA;扩建后主变规模为2×10MVA。主变型式:三相三圈有载调压降压变压器,电压比及抽头:110±8×1.25%/38.5±2×2.5%/10.5kV。左贡(旺达)110kV变电站位于西藏自治区昌都市左贡县县城东南角,紧临G318(G214)国道。变电站北偏西方向布置,围墙内占地0.4650hm2。110kV向东北出线,进站道路从站区西北面引入。110kV左贡(旺达)变电站位于县城东南角的山坡上,周边50m范围内无环境敏感点。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》,国网西藏昌都供电有限公司委托南京科泓环保技术有限责任公司编制该项目环境影响评价文件。按照国家和地方有关环保法规、环境标准以及功能区划等要求,本工程环境影响评价拟执行以下标准: 二、建设项目对环境可能造成的影响以及采取的防治措施 (1)施工期 施工期环境影响主要为施工扬尘、施工废水、建筑垃圾、场地植被破坏、土地的临时占用、施工人员产生的生活污水。施工过程中由于使用打桩机、振动泵、运输车辆等产生的施工噪声影响。 1)施工噪声,施工时选用了低噪声设备,限制了高噪声设备夜间施工,减少了对周围声环境的不利影响。 2)施工过程中地表土地开挖、渣土运输产生的少量扬尘,短时间内影响周围大气环境,但影响范围很小,随着施工结束即得到恢复。 3)施工废水包括施工人员的生活污水和施工废水。施工期间应设置临时废水沉淀池,去除悬浮物后的废水循环利用或绿化降尘。施工期间的生活污水经化粪池处理后进入站区污水处理系统。 4)施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾和建筑垃圾,施工过程均得到及时有效处理,未污染环境。 5)生态环境影响 ①土地利用 本工程对土地的占用主要是变电站的永久占地和施工期的临时占地。本工程永久占地面积约为3210m2,临时占地约为900m2。变电站占地位于光伏发电站区内,工程建成后,站区内施工场地通过绿化等措施减小施工期的生态影响;站区外的临时占地按原有土地性质进行恢复等措施减小施工期的生态影响。 ②植被影响 变电站施工时的土地开挖破坏了周围的地表植被,为避免发生水土流失,施工期通过采取工程措施、临时措施和管理措施,合理安排施工工期、避开雨季土建施工;施工结束后,临时占地的场地采取工程措施恢复水土保持功能,将工程建设造成的水土流失影响逐步恢复到了施工前的水平。通过采取上述措施,该工程建设造成的周围生态环境影响较小。 目前,该工程已建成投入使用中,施工期间未发生噪声、扬尘扰民现象。施工现场周围植被已恢复,并恢复了其土地原有功能,对周围生态环境影响较小。 (2)运营期 1)声环境影响分析 由现场监测结果可知,变电站昼间噪声在42.9~44.6dB(A) 范围内,夜间为31.2~34.3dB(A) 范围内,可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准,即昼间不超过55 dB(A),夜间不超过45 dB(A)。 2)水环境影响分析 变电站值班人员每年会产生少量的生活污水,经化粪池处理后达标排放。变电站主变北侧设有事故油池,变电站运营期正常情况下,变压器无漏油及污水产生,一旦发生事故,油污水流入其中,经事故油池收集后由有资质单位回收处理,不污染周围环境。 3)固体废弃物 主要为变电站值班人员产生的生活垃圾,与站区其它生活垃圾一起收集由环卫部门定期清运。变电站运行过程中会产生少量的废旧蓄电池,属于固体废物,公司应统一收集后交由资质单位处置。 4)事故风险 本工程的环境风险主要来自变压器。变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成,即主要是由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是变压器的泄露以及变压器发生爆炸造成的火灾。如变压器内部发生过载或短路,绝缘材料或绝缘油就会因高温或电火花作用而分解,膨胀以致气化,使得变压器内部压力急剧增加,可能引起变压器外壳爆炸,大量绝缘油喷出燃烧,油外流又会进一步扩大火灾风险。本次变电站为户外变,变电站运行期正常情况下,变压器无漏油产生,事故时产生的油污经主变下方管道排入事故油坑后,由有资质的公司回收处理不外排。 根据国内电力部门的运行统计,变压器发生爆炸造成的火灾的概率极低。为了防止变电站在使用变压器油带来的潜在风险,需做好以下措施: ①在主变压器下方设有管道,与事故油池检查井连接并排入事故储油坑,油坑内铺足够厚的鹅卵石层,一旦有油喷出都会被隔离。 ②贮油坑的总容量可以容纳规划容量变压器油在事故状态下的排放量,确保在所有变压器发生故障时,废油不会泄露。贮油坑为钢筋混凝土地下式圆形结构,临时放空和清淤用潜水泵抽吸,可以满足主变事故排放的需求。主变压器发生事故时,其事故油可直接排入事故油坑,事故油须由有资质的单位回收处理,不外排。 ③变电站电气设备布置严格按照规范、规程要求设计,所有电气设备均有可靠接地。 ④变电站设图像监控装置,供监控部门随时了解该变电站的运行情况。当变电站出现异常情况,会自动跳闸,切断电源,并遥控至有关单位报警,防止发生变电站主变爆炸之类的重大事故。 ⑤按照《火电发电厂与变电站设计防火规范》(GB50299-2006)的规定,在主变压器道路四周设室外消火栓,并在主变附近放置磷酸铵盐推车式干粉灭火器及设置1m3消防砂池作为主变消防设施。 ⑥加强变电站调度,防止变压器长期过载运行,定期检验绝缘油质。防止变压器绝缘铁芯绝缘老化损坏。 目前本变电站主变压器下方设有油坑,油坑内均铺足够厚的鹅卵石层,并通过管道与事故油池检查井连接。事故油池设计容积为20m3,可以满足本变电站主变事故情况下排放绝缘油的容量要求,事故油池内的绝缘油经过回收过滤处理后重复利用。本项目变电站所有电气设备均设置有接地装置,变电站站区内设有24h监控设备,能够保证控制室内的值班人员始终能够观察到站区内的异常情况。本变电站设有地下光纤通信电缆,一旦发生异常情况或事故时,可及时遥控至金湖县供电局报警。站区控制室、配电室及站区内均配置有消防栓和干粉灭火器。变电站工作人员24h值班,定期有检修人员检验绝缘油质和主变运行状况,避免变压器过载运行。 三、环境影响评价结论 (1)与产业政策符合性 本项目为电力基础设施建设项目,属于国家发展和改革委员会制订的《产业结构调整指导目录(2014年本)》中第一类“鼓励类”下第四项“电力”第10条“电网改造及建设”项目,符合国家现行产业政策。 (2)电磁环境影响 ① 现状监测 由现状监测结果可知,本项目110kV变电站四周距地面1.5m处工频电场在5.409±0.009~313.9±0.5V/m范围内,工频磁感应强度在0.0627±0.0013~0.6922±0.0090μT范围内,输电线路途经环境敏感点工频电场范围为5.443±0.01~125.8±1.2V/m,工频磁感应强度范围为0.1286±0.012~0.7956±0.0014μT,均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场的公众暴露限值为4kV/m,磁感应强度的公众暴露限值为100μT的要求。 根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)附录C、D推荐的计算模式,在线路运行电压恒定,导线截面积等条件不变的情况下,工频电场不会发生变化,仅工频磁场将随着输送功率的增大,即运行电流的增大而增大,两者基本呈正比关系。根据现状监测结果,变电站及线路工频磁场监测最大值为7.956×10-4mT,输电线路额定电流为560A,现状监测运行电流为178.11A,推算到设计输送功率情况下,工频磁场约为监测条件下的3.14倍,即最大值约为2.50×10-3mT,因此,即使是在设计最大输送功率情况下,线路运行时的工频磁场亦能满足相应的标准限值要求。 ② 类比分析 左贡110kV变电站电磁环境影响采取类比分析法进行预测,类比站为拉萨城东110kV变电站(室外变电站)。本项目扩建变电站与类比变电站的相似性和可比性见本项目专项评价,通过可比性分析可以看出,本次评价选择的类比分析变电站是可行的。本次评价以类比变电站围墙外的工频电场、工频磁感应强度的监测值来预测本项目扩建后周围的工频电场和工频磁场强度。类比预测结论如下: 经预测:左贡110kV变电站建成后站界工频电场强度最大值为3.369×10-2kV/m,满足工频电场公众曝露限值(4kV/m)要求;工频磁感应强度最大值为7.8×10-5mT,满足100μT(0.1mT)的评价标准要求。 (4)其他环境影响 生态影响:本项目变电站不占用农田,不会对当地的生态环境造成影响;该工程的主要生态影响表现为变电站及线路工程施工时,需进行局部土地平整、开挖等工作,会破坏少量植被。 声环境影响:建设项目运营期噪声源主要是主变运行时会产生噪声。经过论计算,主变运行后其对变电站四周围墙外1m处噪声的贡献值约为39.5~42.1dB(A),本项目运行期四周围墙外噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准的限值要求。变电站四周围墙外声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)I类标准要求。 固废:变电站值班人员产生的生活垃圾由环卫部门统一收集处置。 废水:110kV变电站值班人员产生少量的生活污水经化粪池处理达标后外排。变压器发生事故后产生的废油收集于事故油池中,事故油池中的委托有资质单位回收利用。 四、委托环评的单位及联系方式 委托单位:国网昌都供电公司 联系人:陈绍林 联系电话:15289056362 五、承担评价工作的环评机构名称及联系方式 环评单位:南京科泓环保技术有限责任公司 资质证书编号:国环评证乙字第1980号 联系人:吴工 联系电话:025-85280708、18168102748 六、公众提出意见的主要方式
|