Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 韩牵一二110kV线路迁改(三利中和城)工程环评简本公示

[复制链接]
lanlin7637 发表于 2016-6-24 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.项目概况
项目名称:韩牵一二110kV线路迁改(三利中和城)工程
建设单位:国网北京市电力公司
建设地点:北京市房山区琉璃河镇
建设内容及规模:
拟建韩牵一二110kV线路迁改(三利中和城)工程主要由新建韩牵一二110kV同塔双回永久架空线路和新建韩牵110kV单回临时架空线路组成。其中,新建110kV同塔双回永久架空线路约2×1.8km,新建110kV单回临时架空线路约1.8km,临时线路在永久线路投运后拆除。
项目总投资约800万元,其中环保投资10.6万元,环保投资主要用于施工期环境管理、施工期临时占地土地整治及堆土防护、施工垃圾清理外运等,本工程拟于2017年6月建成投运。
2.建设必要性
河北长润房地产开发有限公司拟对涿州市东仙坡镇挟河村107国道两侧地块进行开发,现状有韩牵一二110kV线路24#~28#塔间线路横穿该地块,为保证上述地块的开发建设,对韩牵一二110kV线路24#~28#塔段线路进行迁改是十分必要的。
3.环境保护目标
经现场调查,并结合本工程输电线路电磁环境影响的特点,确定本项目环境敏感点基本情况及保护级别见表1。
1 环境敏感点基本情况及保护级别
  
序号
  
环境敏感点名称
与工程相对位置关系
环境影响因子
与架空线路边导线间最近水平距离
建筑功能
建筑形式
1
养猪场大院
新建韩牵一二110kV永久架空线路线下
工频电场、工频磁场、噪声
0m
看护用房、猪舍
平房、养殖大棚
2
三利中和城二期东区10#和11#楼
新建韩牵一二110kV永久架空线路西侧边导线外
工频电场、工频磁场、噪声
10#
21m
在建楼房、尚未对外销售
正在楼座基础施工,拟建27层高楼
11#
23m
3
三利中和城二期东区施工营地
新建韩牵一二110kV永久架空线路西侧边导线外
工频电场、工频磁场、噪声
2m
宿舍
一层彩钢房
保护级别:
  
电磁环境:执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的以4kV/m为工频电场公众暴露评价标准,以0.1mT为工频磁感应强度公众暴露评价标准。
  
声环境:声环境敏感点处执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类,即1类标准限值:昼间55dB(A),夜间45dB(A)。
4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
根据北京市2015年《环境状况公报》,北京市房山区空气中PM2.5、SO2、NO2和PM10等主要污染物的年均浓度分别为96.2μg/m3、15.6μg/m3、56.0μg/m3和112.2μg/m3。
另据北京市2016年4月空气质量月报:“2016年4月份,北京市PM2.5月均浓度为67.8μg / m3,同比下降5.4%;其他三项大气主要污染物PM10、SO2、NO2月均浓度分别为110.4、10.3和44.0μg / m3,分别同比下降3.4%、5.1%和4.8%。从PM2.5月均浓度看,怀柔、昌平、延庆区4月份浓度较低。从下降幅度看,通州、昌平、密云区累计同比改善幅度较大。”
4.2地表水环境质量现状
本项目所在区域主要地表水体为挟括河,属于大清河水系,水体功能分类为III类,根据北京市2016年4月水环境质量月报,挟括河现状水质为V2类。
4.3地下水环境质量现状
北京市平原区地下水质量保持稳定,立体分层监测结果显示,深层水质较好,浅层水质较差;中北部地区水质较好,南部地区水质较差。
第一含水层组(<50m):优良、良好监测井分布面积占第一含水层组总面积的47.9%,较差监测井占48.1%,极差监测井占4.0%;第二含水层组(50~100m):优良、良好监测井分布面积占第二含水层组总面积的60.4%,较差监测井占39.5%,极差监测井占0.1%;第三含水层组(100~180m):优良、良好监测井分布面积占第三含水层组总面积的90.1%,较差监测井占9.9%;第四含水层组(180~300m):优良、良好监测井分布面积占第四含水层组总面积的98.5%,较差监测井占1.5%。超标指标主要为总硬度、锰、溶解性总固体、硝酸盐、氨氮等。
4.4声环境质量现状
根据现状监测结果环境保护目标处昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求。
4.5电磁环境现状
根据监测结果,工频电场强度、工频磁场现状监测值各电磁环境现状监测点处工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的公众暴露控制限值要求。
5.施工期环境影响分析
本工程主要为架空线路铁塔基础及组立,施工期产生的环境影响主要有大气污染、施工废水、固体废物、噪声和生态影响等。
施工期对施工区采取围挡措施,施工废水严禁乱排,固体废物妥善处置,严禁夜间施工,地表开挖严格控制施工作业面,采取有效保护地表植被的措施,施工结束后注意场地平整和植被恢复。
施工期的环境影响是短期的,并且受人为和自然条件的影响较大,因此应加强对施工现场的管理,并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
6.营运期环境影响分析
6.1声环境影响分析
本工程新建架空线路采用大截面导线,可以有效降低电晕噪声,线路金具均采用国网标准金具,提高生产加工工艺,防治尖端放电,可以有效降低线路运行噪声,线路运行产生的噪声较小,环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求。
6.2电磁环境影响分析
通过对现状运行的架空线路的类比监测,并对架空线路结合理论计算预测,本工程新建架空线路产生的工频电场强度可以满足4kV/m的评价标准、工频磁感应强度可以满足0.1mT的评价标准。
6.3环境敏感点电磁环境影响分析
本工程建成后新建架空线路沿线环境敏感点处的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,环境敏感点处的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求。
7.选线合理性分析
本项目选线符合北京市城市规划,符合房山区电网规划。
8.结论
韩牵一二110kV线路迁改(三利中和城)工程在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放,对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析,本工程的建设是可行的。
公众对本工程有进一步的环保方面的建议可以电话联系建设单位和环评单位,感谢您对本工程环保方面的关注和支持。
  
建设单位:国网北京市电力公司
  
  
环评单位:北京中咨华宇环保技术有限公司
  
  
联系人:鲁工
  
  
联系人:刘工
  
  
联系方式:80394718
  
  
联系方式:64455260
  

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-13 06:28 , Processed in 0.080226 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表