发表于 2016-6-25 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个注塑的项目,冷却塔在厂界外10米左右,要左噪声预测的时候,老板说设备在厂外和在厂内的预测方法不一样?请问下有什么不一样呀,设备在厂界外的要怎么做噪声预测呢?
发表于 2016-6-25 22:55 | 显示全部楼层
厂界外的设备是如何被批准放置的? 如果是他们厂的,让他们想办法给弄到厂里,不是他们厂的,就不用管了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 08:27 | 显示全部楼层
这样的场子还是很奇葩的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 11:50 | 显示全部楼层
楼主,注塑是做书还是做表啊,根据目录哪一条判定的,我接到一个项目傻傻分不清楚。
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中对厂界的定义:有法律文书(如土地使用证,房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)的场所或建筑物边界。各种产生噪声的固定设备的厂界为其实际占地的边界。
我觉得你应该把冷却塔纳入厂界内,不然就是这个冷却塔占了别人的地,叫业主搬。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-27 17:07 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-28 08:34 | 显示全部楼层

不用预测,直接厂界超标了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-6-28 09:03 | 显示全部楼层
4楼是正解!
法定的厂界和老板口中的厂界   那是两个概念
回复 支持 反对