[求助] 一个喷漆项目的环评,周围住户较近,求指教

[复制链接]
发表于 2016-7-8 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上接到个项目,是金属制品加工行业,主要生产渔具设备,11年上的项目,有环保手续,批了验收也通过了。有喷漆工段,但以前的环评报告未涉及卫生防护距离这块   企业现状:办公区和生产区分开,生产车间为一个大车间,所有作业集中在里边,包括喷漆房。现在企业打算在原有项目的基础上再新增一块电扇网罩的生产线
          四邻关系:周边50内有好几户住户,北侧还有一家竹粉厂。

现在我有点蒙,查了不少资料也把握不准,真心不敢写。请问专家们,怎样确定本项目的选址合理性啊。周围住户实在是太近了,卫生防护距离要怎么设,对于原先渔具生产喷漆这一块,原先报告很简单,就采用水帘喷漆,简单处理外排,喷漆废水和生活废水处理后外排,但现在那快被规划为二类水区域,废水不让外排,尤其是原报告未涉及到危废这一块
    求助啊,这个报告该怎么写

周围环境

周围环境

发表于 2016-7-8 10:58 | 显示全部楼层
有见过求使用水性漆,废气污染因子以非甲烷总烃考虑,再通过调整车间布局,使车间和最近敏感点满足50m的卫生防护距离,看你的图,调整下喷漆房的位置,应该可以满足的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-8 15:18 | 显示全部楼层
卫生防护距离是以喷漆车间为中心开始画的。你这个属于改扩建项目,需要将现有项目翻个底,像你说的现状这些问题都要交代清楚,提出整改措施。虽然原报告很简单,但人家终究已经批复了,所有的问题只能在自己的报告里解决了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-10 09:33 | 显示全部楼层
废水只能接管污水处理厂了;喷漆要看油漆的具体组分,仅仅水帘对有机废气基本没去除效果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-10 21:11 | 显示全部楼层
涉及到喷漆,特征因子肯定不止1个,卫生防护距离肯定至少得设置100m。
可以看看喷漆房距离居民的距离,从生产单元算卫防距是可以的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-10 22:06 | 显示全部楼层
不要接了吧,省的抗这个雷
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 08:31 | 显示全部楼层
放弃吧,这个钱不好挣
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 09:08 | 显示全部楼层
不好界定,按说应当是厂界为限,无组织排放满足要求,最低50米起
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 09:28 | 显示全部楼层
个人建议:1、现有工程这一块,结合环评批复和验收监测分析污染物达标情况,卫生防护距离批复既然没提,报告里面也不用叙述,国家政策、法律法规和行业标准变了,应结合新标准和存在的问题提出新的标准要求、环保设施要求,例如废水不让外排。
2、废水不外排,可以上措施,如果水量较小,结合厂区利用率高的现状,可以上一体化污水处理设施,出水达到回用标准后进行回用绿化、冲厕、道路喷洒,回用水帘式喷漆室循环水池用水,解决废水外排问题。
3.拟建项目卫生防护距离不够,不好解决。喷漆零部件卫生防护距离一般以涂装车间为中心100m的距离,
根据图示,项目处于一个大车间,应按照一个面源计算,除非调整车间布局,单独把喷漆室独立出来,切断和其他单元的联系,计算结果才可信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 09:46 | 显示全部楼层
最近刚推掉一个被居民和学校包围的静电喷粉项目,也是很敏感,虽然比喷漆污染小的多,但总部担心卫生防护距离内涉及搬迁,最后还是放弃了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 09:49 | 显示全部楼层
让企业跟周边住户签订租赁协议,作为厂区配套用房。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-11 11:58 | 显示全部楼层
1、使用水性油漆,只计算非甲烷总烃,设50m卫生防护距离,看图上距离貌似够,要核实
2、污水不能进管网?若不能,就考虑上进一步处理设施,计算是否能不新增总量,若总量有所增加,考虑其他措施(灌溉、绿化等)
3、做好公参
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 12:45 | 显示全部楼层
459866758 发表于 2016-7-11 11:58
1、使用水性油漆,只计算非甲烷总烃,设50m卫生防护距离,看图上距离貌似够,要核实
2、污水不能进管网? ...

一提到50米卫生防护距离,那么只要有废气排放的,都要与居民离个50米以上吗,可不可以能过收收集处理高空无组织排放解决,毕竟卫生防护距离是指无组织排放。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 14:19 | 显示全部楼层
bbsjian1982 发表于 2016-7-13 12:45
一提到50米卫生防护距离,那么只要有废气排放的,都要与居民离个50米以上吗,可不可以能过收收集处理高空 ...

高空无组织排放是什么?没见过。。。。
也可以把喷漆房弄成微负压,然后收集处理就没有无组织了。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-7-13 16:06 | 显示全部楼层
459866758 发表于 2016-7-13 14:19
高空无组织排放是什么?没见过。。。。
也可以把喷漆房弄成微负压,然后收集处理就没有无组织了。。。。 ...

说错了了,高空有组织排放