一、锅炉房用水的组成 通常来说,锅炉房用水主要分为生产用水、生活用水及煤加湿水三类,其中生产用水以循环水为主,主要为锅炉热力网循环系统补水、引风机轴承冷却补水、脱硫用水、离子交换器树脂再生用水、定期排污冷却用水和冲渣用水等。 二、生产用水的核算 (1)锅炉热力网循环系统补水 锅炉分为蒸汽锅炉和热水锅炉两种。 蒸汽锅炉的热力网补水很好理解。如:1t/h的蒸汽锅炉,就是1t/h的水产生1t/h的蒸汽,所以用水量很容易计算。环评中,我认为可以忽略“锅炉排污量并扣除凝结水量”这部分水量,直接用产汽量来估算。 这里主要说一下热水锅炉的循环系统补水计算方法。要知道补水量,先要知道循环用水的量。 热水锅炉循环水量计算公式采用《工业锅炉房设计手册》中的经验公式 循环水量=1000×0.86kcal/MW×吸热量(MW)/一次网温度差(℃) 热水锅炉补水率较低,通常为1%~2%,主要为热力网损失。根据循环水量和补水率,可以核算出补水量。 (2)引风机轴承冷却补水引风机轴承在运转过程中会发热,因此需要冷却水进行冷却。 在有循环水箱时,引风机轴承冷却补水量可按0.5m3/h·箱核算。如果是抛煤机炉,抛煤机及炉排轴的冷却补水量也可按每台锅炉0.5m3/h计算。 (3)脱硫用水如锅炉房采用的是湿法脱硫,则涉及脱硫用水。此部分用水分为两部分:配制碱液用水和脱硫装置补水。 脱硫装置的补水比较复杂,实际工作中,猫姐使用类比法比较多。《烟气脱硫脱硝技术手册》中有很多案例,大家可以根据项目的实际脱硫法与案例进行类比,从而得出用水量。 在此,猫姐举一个例子:某集中供热锅炉房,使用石灰—石膏湿法脱硫工艺,设计脱硫效率85%,脱硫剂石灰用量4t/h。 手册中的“南宁化工集团公司石灰—石膏湿法烟气脱硫工程”运行试验结果如下: 根据案例中的石灰和用水实测消耗量,类比出本项目的脱硫用水量,见下表1。 (4)离子交换器树脂再生用水 锅炉用水采用全自动软水器进行水质软化处理,交换器内的离子树脂大约一周再生一次,再生方式为通常采用酸、碱或8%~10%NaCl溶液进行正洗和反洗,也有都使用的。 对于常用的固定床钠离子交换器,用水量包括配制盐溶液用水、反洗离子交换器用水(如有反洗水箱,可不折算)、正洗离子交换器用水,此部分用水量可以类比《工业锅炉房设计手册》中的表13-33。 对于阳离子交换树脂冲洗耗水量,按每立方米每次(1~1.5h)用水5~8m3估算。 (5)排污冷却用水 排污分为连续排污和定期排污,由于排污水温度较高,因此必须经过冷却才能回用。 连续排污一般均经过热交换器用上水冷却后排出,上水升温后进入水处理系统,这种冷却水量可以不计。 定期排污的冷却水用量通常采用如下公式计算: 式中: G——定期排污冷却水量,m3/次·台; D'p——定期排污在排污降温池内经扩散后的污水量,m3/次·台,取0.35; tp——扩散后的排污水温度,取100℃; t0——冷却水温度,取20℃。 定期排污一般每班一次,每台锅炉的排污时间为0.5~5min。小锅炉只有一个排污阀,时间短;大锅炉排污阀多,依次开关时间就长。可根据实际情况,将上式中的G折算为m3/d。 (6)冲渣用水 冲渣用水量可按0.2~0.5m3/t灰渣计算。 (7)其它 此外,还有化验室冷却用水量,可按每班0.3~0.5m3计算。应结合项目情况,校核是否有此部分用水。 三、煤加湿水的核算通常为了防止煤库中堆积的煤块自燃以及提高煤燃烧的放热量,需要喷洒一定量的水增加湿度。 《工业锅炉房设计手册》中给出了一个案例:350MW热水锅炉煤加湿水消耗量为12m3/d,大家可以结合实际工作情况进行类比。 四、实际应用对于实际工作中,大家可以根据项目情况,选择上述用水量的核算指标。比如锅炉房项目,就需要核算的详细一些;对于工业项目中的配套小型锅炉房,可简单核算下热力网补水量、离子交换树脂再生用水量即可。
|