[求助] 关于噪声监测点位的布置。

[复制链接]
发表于 2016-9-5 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目租赁其他厂区厂房,在2#楼租赁了一半的空间作为项目厂区,另一半为其他项目厂区,试问噪声监测点位布置时,临近隔壁厂(同在2#楼内,厂区面积各位2#楼一半左右)的噪声点位需不需要测,在什么位置测。
发表于 2016-9-6 13:45 | 显示全部楼层
一个房间能分得开吗,应该测所在2#楼的边界
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-7 09:06 | 显示全部楼层
末那耶识 发表于 2016-9-6 13:45
一个房间能分得开吗,应该测所在2#楼的边界

对啊,我也是这么考虑的 ,但是他有隔间隔开呢  。  就是把一个厂房隔成2个厂房使用
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-7 09:52 | 显示全部楼层
那也应该测楼的边界,要测车间里面恐怕要超标了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-7 11:27 | 显示全部楼层
可以不检测,但需做出说明和解释
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-7 14:57 | 显示全部楼层
在房间里测噪声等着所有点位都超标吧,在建筑外厂界测量。可以让他们停下来测或者让业主停下来他们正常运行的时候测量,然后再测量叠加值最后再报告中进行说明
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-7 15:40 | 显示全部楼层
遗爱亭 发表于 2016-9-7 14:57
在房间里测噪声等着所有点位都超标吧,在建筑外厂界测量。可以让他们停下来测或者让业主停下来他们正常运行 ...

旁边是租给物流,所以并没想象中的那么多噪声产生的设备。 我就想问下到底该怎么测,是在隔壁物流的墙边1m处测 还是在整个厂房外的1m处测
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-7 15:40 | 显示全部楼层
末那耶识 发表于 2016-9-7 09:52
那也应该测楼的边界,要测车间里面恐怕要超标了

旁边是物流 没有太多设备,所以我就纠结在哪里测了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-7 15:41 | 显示全部楼层
heipipig 发表于 2016-9-7 11:27
可以不检测,但需做出说明和解释

可以不检测吗?  有没有不检测的理由啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-10-1 14:01 | 显示全部楼层
傍边不是噪声敏感建筑
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-26 15:25 | 显示全部楼层
heipipig 发表于 2016-10-1 14:01
傍边不是噪声敏感建筑

好的 谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-29 10:07 | 显示全部楼层
:victory::victory:
回复 支持 反对