本人小白,现有一个验收项目,项目包括一个生物质锅炉,总量核算时依据实测值还是用过氧系数则算?新的锅炉大气标准(2014)并不包括总量,则算的话使用老标准的则算公式还是新标准?大神就我啊
发表于 2016-9-29 08:19 | 显示全部楼层
总量核算与过氧系数没有关系,排放浓度与过氧系数有关系,是为了杜绝稀释排放;总量用排放速率×工作时间来算,速率单位是kg/h,是通过实测浓度×实测氧气量得到的。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-28 23:23 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 08:13 | 显示全部楼层
你如是用烟尘测试仪实测的话,那打出来的票有排放速率呀。证明你根本不会用烟尘测试仪。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-29 09:07 来自手机 | 显示全部楼层
我们这烟尘不做总量要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-9-29 10:47 | 显示全部楼层
总量跟过量空气没关系,实测的,排出来是多少就多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-9-29 11:35 来自手机 | 显示全部楼层
再次感谢各位前辈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 01:52 | 显示全部楼层
zkeyiwen 发表于 2016-9-29 08:13
你如是用烟尘测试仪实测的话,那打出来的票有排放速率呀。证明你根本不会用烟尘测试仪。

你用的烟尘测试仪能当场实测出颗粒物浓度吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 11:31 | 显示全部楼层
实测浓度*标干风量/1000000=排放速率 kg/h,乘以全年工作时长=排放总量
生物质参考燃煤(循环流化床)标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 10:16 | 显示全部楼层
实测浓度*标干风量/1000000=排放速率 kg/h,乘以全年工作时长=排放总量
生物质参考燃煤(循环流化床)标准啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-12-29 10:17 | 显示全部楼层
总量看环评
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-1-2 14:44 | 显示全部楼层
建议拆除呗,简单还省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-4-19 15:48 | 显示全部楼层
总量核算要用实测浓度和标杆流量