1   项目的基本情况
武汉格瑞拓机械有限公司在武汉江夏区庙山开发区幸福一路2号,建设“格瑞拓环保装备与工业机器人制造研发基地”(下简称制造研发基地),项目总投资为25362.53万元,项目建筑面积14689.5m2,购置设备161台,每年可以组装设备2010台(套)。建设单位于2013年委托环评单位编制完成了《格瑞拓环保装备与工业机器人制造研发基地建设项目环境影响报告表》,2013年6月17日,武汉市江夏区环保局以“夏环审[2013]53号”文对该报告表进行了批复。
制造研发基地项目分两期建设,其中一期工程已建成投产,建成内容为1栋4F轻型厂房(厂区西北部)、1栋1F生产车间(厂区中部)、1栋3F宿舍楼(厂区东南角)、危险废物暂存间和油漆库房(厂区东北部)、气瓶间(厂区北面)、门卫及其配套设施,安装罗茨风机、离心风机、气体压缩机生产线各一条,年产风机、压缩机设备200 台(套)。原环评审批的1座12F办公楼(厂区西南部)、1F生产车间内剩余年产1810台风机、压缩机、自动化机器人及负压吸尘装置生产线因其它原因未建成,拟在二期建设,二期工程建成后年产能可达2010台(套)。
原项目组装设备喷漆作业为外协,仅在1F生产车间机器装配生产过程中有人工补漆作业工序,为了提高产品的质量、生产效率和保护员工身心健康,武汉格瑞拓机械有限公司决定在已建成的1F生产车间内新增1个喷烤漆房,将原外协的喷漆作业和人工补漆作业均移至新增喷漆房内完成,主要内容是在现有1F生产车间内增加1套喷烤漆设备及相应环保设施,预计喷烤漆房每天一班的作业制度下,喷烤漆能力可满足原项目一期工程的生产需要;喷漆房每天两班的作业制度下,喷烤漆能力可满足原项目两期工程建设后的生产需要;并在已建成的1栋4F轻型厂房1楼增设1个员工食堂。
本项目生产规模与原项目一期、二期设计产能匹配,分别为喷烤漆处理风机、压缩机共200台(套)/年(原项目一期,现有工程),喷烤漆处理风机、压缩机、自动化机器人、负压吸尘装置共2010台(套)/年(原项目二期工程建成后)。增设食堂每天就餐人数为110人(一期)、200人(二期建成后)。
项目总投资46万元,其中喷烤漆房基建费5万元,喷烤漆房设备费25万元(含环保设施投资),食堂投资为16万元(含厨房设备及排烟净化系统)。
表 1   项目工程组成一览表
  
工程组成
  
车间/公辅设施
主要建设内容
主体工程
喷烤漆房
喷漆:在1个喷烤漆房中进行设备底座及外壳喷漆,采用手工喷枪喷漆。
烤漆:在1个喷烤漆房内进行喷漆后设备烤漆,采用电加热系统不锈钢翅片。
公用工程
供配电
  
设施
依托厂房现有供电线路。
供水设施
依托厂房现有给水管网。
排水设施
厂区采用雨污分流制。雨水直接进入雨水管网。食堂废水经隔油池预处理后,与生活污水一起进厂区化粪池处理后排入市政污水管网,最终汇入纸坊污水处理厂处理后达标排放。
采暖通风
喷烤漆房房设进气风机4台(单台风量7500m3/h),排气风机1台,风量36300m3/h。
动力供应
  
设施
压缩空气:依托厂内空气压缩机。
生活福利设施
食堂
新增燃气灶4个,提供原有工程一期(现有工程)110人就餐,二期建成后就餐人数为160人。
环保工程
废气治理设施
喷烤漆废气:喷烤漆废气采用初效过滤棉漆雾净化装置去除漆雾,再经活性炭吸附有机废气,处理后的废气通过15m高排气筒外排。
食堂油烟:食堂安装油烟净化器,油烟经油烟净化器处理后通过内置烟道引至楼顶排放。
危废临时贮存场
依托原有工程厂内危废暂存场所。
2     产业政策和规划符合性
本项目主要生产风机、压缩机、自动化机器人、负压吸尘装置等通用设备或专用设备。位于武汉江夏区庙山开发区幸福一路2号武汉格瑞拓机械有限公司现有厂房内,项目所在地规划用地性质为工业用地,本项目的建设符合该区域土地利用性质的要求。
项目建设符合符合《武汉市城市总体规划(2010-2020年)》、《武汉市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《武汉市基本生态控制线管理规定》及《江夏区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016-2020)相关规划的要求。
3     项目所在地环境质量现状
1)大气环境质量现状:监测结果及统计结果可以看出: 监测期间A1——美院coast、A2——武汉长峰康复医院两个环境空气质量现状监测点的SO2、NO2、TSP、PM10的日平均浓度值监测结果均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求;监测期间A1——美院coast、A2——武汉长峰康复医院两个环境空气质量现状监测点的SO2、NO2小时均值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准限值,甲苯一次值满足《前苏联工业企业设计卫生标准》(CH245-71)居民区大气中甲苯的最大允许浓度,二甲苯一次值满足《工业企业设计卫生标准》(TJ36-1979)居住区大气中有害物质二甲苯最高容许浓度限值,非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃浓度限值。
2)地表水环境质量现状:2015年上半年,汤逊湖水质现状为Ⅴ类,未达到规定的功能区类别标准,主要超标项目(倍数)为总磷(1.56),氨氮(0.61),化学需氧量(0.48),生化需氧量(0.18)。造成汤逊湖水质恶化的主要原因包括周边区域产业结构、布局、规模等不合理;配套污水收集及处理系统等环境基础设施严重滞后;渔业养殖过度发展。
3)声环境质量现状:由监测结果可知,厂界北、西、南、东、北面宿舍、东面宿舍的昼、夜间噪声现状监测值均达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的限值要求。N1厂界北面、N5厂界北边宿舍——雷泰电力新技术有限公司宿舍楼两个监测点昼间噪声值在58.9~59.5dB(A)之间,噪声值偏高,已接近《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准的限值要求,主要是受厂界北面道路——幸福一路交通噪声影响所致,上述两个监测点夜间噪声监测值在43.5~44.7dB(A)之间,夜间噪声值有所降低,声环境得到缓解。
4     环境影响预测和分析结论
1)大气环境影响预测
生产运行时,项目排放的各污染物PM10、二甲苯、VOCs在其污染源下风向的预测的最大落地点浓度分别为3.9040μg/m3、5.8404μg/m3、8.3858μg/m3,最大占标率分别为0.87%、1.95%、0.47%。
由于本项目排放的PM10、二甲苯、VOCs的最大占标率分别为0.87%、1.95%、0.47%,均不超过10%,因此周围的环境空气敏感点受到的影响较小。
非正常工况下,PM10、二甲苯、VOCs对各环境空气保护目标的小时平均浓度贡献值较小,对各环境空气保护目标的小时平均浓度贡献值的占标率分别为0~4.34%;0~9.73%;0~2.33%,因此,本工程在非正常工况下,各污染物对评价区环境空气质量的影响有限,且非正常工况出现的时间较短,对区域环境空气质量产生的影响只是暂时的。
本项目调漆、喷漆、烤漆均在喷烤漆房内进行,废气无组织排放忽略不计,因此本项目无需设置卫生防护距离。
2)地表水环境影响分析
本项目不产生生产废水。
本项目增设员工食堂会产生食堂废水(W1),污水中主要污染物为pH、COD、氨氮、SS、总磷、动植物油,一期食堂污水量为1144m3/a;二期建成后食堂污水量为1664m3/d。
食堂废水中各种污染物产生浓度分别为COD:400mg/L;BOD5:250mg/L;氨氮:25mg/L;SS:280mg/L;动植物油:180mg/L。
食堂废水经隔油池预处理后,与生活污水一起进现有厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值后排入市政污水管网,考虑隔油池+化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油的去除率分别为15%、9%、3%、30%、50%,项目污水经处理后各污染物排放浓度均能满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996表4 )中三级标准限值要求,进入武汉市纸坊污水处理厂处理后,对污水最终受纳水体外汤逊湖影响不大。根据以上分析和落实本环评给出的处理措施后,本项目对周围地表水环境影响较小。
3)地下水环境影响分析
项目储存漆料的仓库、危险废物临时贮存场所均需采取防渗措施,仓库地下基础设置100cm厚的膨润土层,库区地面上层铺10~15cm的防渗水泥进行硬化。危险固废临时贮存场所地面设置防渗层,防渗层渗透系数≤10-7cm/s。一旦发生化学品泄漏事故,可有效避免化学物质渗入土壤,不会造成地下水污染影响。
4)声环境影响预测
由等声级线图和预测结果可知,项目运行时,东、南、西、北厂界的昼、夜间噪声贡献值叠加现状背景值后的叠加值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类排放限值要求。项目运行后,厂界及周边敏感点噪声增加值在0.1~3.47dB(A)之间,项目对周围的声环境影响不大。
5)固体废物环境影响分析
本项目增设食堂产生的餐厨垃圾由当地环卫部门定期收集处置,其中废油脂由废油回收机构收集处理,不会对环境产生负面影响。
本项目漆雾净化装置产生的废过滤棉(含漆渣)、活性炭吸附系统产生的废活性炭、使用后的废油漆桶定期由专业危废处置单位处置。上述危险废物的收集和管理,公司委派专人负责,各种废弃物的储存容器都有很好的密封性,危废临时堆放场所按照《危险废物贮存污染控制标准》相关要求进行防渗、防漏处理,确保不会受到风雨侵蚀,防止临时存放过程中的二次污染。
综上所述,本项目固体废物全部综合利用或处置,无外排,不会对周边环境产生负面影响。
6)环境风险评价
全厂生产过程中涉及有毒有害和易燃易爆等物质,但由于使用量和贮存量较少,即使发生风险事故,其危害程度均不大。本项目具有潜在的事故风险,但是风险概率较小。在采取完善的事故风险防范措施,建立了科学完整的应急计划,落实了有效的应急应援措施后,本项目产生的环境风险可以得到有效控制。
5     主要污染防治措施
表2   项目污染防治措施汇总一览表
  
类别
  
名称
污染防治措施
主要污染物
治理效果
废气
喷烤漆废气(G1)
经初效过滤棉漆雾净化装置(漆雾净化效率≥90%)+活性炭吸附(有机废气净化效率≥90%)后,由15m排气筒外排
漆雾、有机废气
满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)的二级标准要求
食堂油烟(G2)
经静电复合式油烟净化器(净化效率≥85%)处理后通过内置烟道引至楼顶(烟道排气筒高约15m)排放
油烟废气
满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)表2中型规模饮食业单位标准要求
废水
食堂废水(W1)
经隔油池预处理后,与生活污水一起进现有厂区化粪池处理后排入市政污水管网,最终汇入纸坊污水处理厂处理后达标排放
COD、BOD5、氨氮、SS、动植物油
满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中的三级标准限值,氨氮、总磷参照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)表1标准B等级限值要求
噪声
噪声(N1~N5)
从设备选型上尽量选择低噪声设备,喷烤漆房顶置风机室内布置采用建筑隔声。
等效连续A声级
满足厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求
固废
生产固废(S1~S3)、食堂餐厨垃圾(S4)
废过滤棉(含漆渣)、废活性炭、废油漆桶在危废暂存间临时贮存后,由武汉北湖云峰环保科技有限公司收集处置
危险废物
综合处理,不外排
食堂餐厨垃圾由当地环卫部门定期收集处置,其中废油脂由废油回收机构收集处理
餐厨垃圾
6       环评结论
综上所述,拟建项目符合国家相关产业政策和城市总体规划。项目在建设中和建成运行以后将产生一定程度的废气、废水、噪声及固体废物的污染,在落实清洁生产、严格采取本评价提出的措施、实施环境管理与监测计划以后,项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内,并将产生较好的社会、经济和环境效益。因此,该项目的建设方案和规划,在环境保护方面是可行的,可以按拟定规模及计划实施。
7     公众参与的办法和联系方式
公众对建设项目有环境保护意见的,应当自公告之日起10个工作日内,可同时向建设项目单位或环境影响报告编制单位提出。
1)建设单位的名称和联系方式:
建设单位:武汉格瑞拓机械有限公司
联系人:谢工
联系方式:027-50757677
2)承担环境影响评价工作的机构和联系方式
环境影响评价机构:中冶南方工程技术有限公司
联系地址:武汉市东湖新技术开发区大学园路33号
联系人:任工
联系方式:027-81997285
电子信箱:21020@wisdri.com
2016.9.21
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-4-30 21:19 , Processed in 0.071284 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表