渝黔铁路500kV隆泉二线迁改工程环境影响评价信息第二次公告 《渝黔铁路500kV隆泉二线迁改工程环境影响报告书》由渝黔铁路有限责任公司委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制,现已基本编制完成。现将本项目概况信息以及环评结论进行公告,以广泛征求公众意见。 一、建设项目概况 渝黔铁路500kV隆泉二线迁改工程为改建项目,本工程拟拆除500kV隆泉二线原43#~原#46塔及相应线路,拆除线路长度约2.4km。新建单回架空线路约3km,新设杆塔8基,导线采用4×JL/G1A-500/45钢芯铝绞线,子导线分裂间距450mm。 工程位于重庆市綦江区。 二、主要环评结论 1、环境质量现状分析结论 根据电磁环境监测结果,迁改线路沿线监测点工频电场强度工频电场强度、工频磁感应强度均分别低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)4kV/m及100μT的评价标准,昼、夜噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应区域标准限值要求。 2、环境影响分析 2.1施工期 工程属于输变电工程,具有施工工程占地小、工程量小、工期短等特点,在落实本评价提出的施工期保护措施前提下,施工期对周边环境的影响范围较小,且较短暂的和可逆的,随着施工的结束,对周边环境的影响也将消失。 2.2运行期 (1)工频电、磁场 通过模型预测及类比分析可知,500kV隆泉二线迁改完成后,迁改线路段评价范围内敏感点工频电场强度及工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值限值》(GB8702-2014)中4kV/m及100μT/m的要求。 (2)声环境影响 由预测结果可知,迁改线路投运后,其产生的噪声对周围环境的影响程度较小,线路沿线声环境质量能满足所在功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限制要求。 (3)水环境影响 线路工程运行期无废水排放。 (4)固体废物 线路工程运行期无固废排放。 3.工程与产业政策和规划的符合性 根据国家发展和改革委员《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)中内容,项目为变电站扩建工程,属于鼓励类别第四项电力“电网改造与建设”类项目,符合国家产业政策要求。 4.结论 渝黔铁路500kV隆泉二线迁改工程的建设符合产业政策、符合当地规划。项目在切实落实项目可研报告及本评价提出的污染防治措施前提下,污染物能够达标排放,项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。本评价认为,该项目的建设从环保角度是可行的。 三、征求意见的方式 本工程环境影响报告放置在渝黔铁路有限责任公司,想了解报告详细内容者可前往查阅,并可通过电话、传真、电子邮件、信函等方式索取相关信息。查阅报告及索取相关信息的时间为发布公告之日起10个工作日内。 公示期间,对该项目在实施过程中和实施后所造成的环境影响及环评提出的减缓措施和建议等有疑问或建议的公众,可以通过以下方式向委托单位或环评单位提出意见或建议。 四、项目建设单位及联系方式 建设单位:渝黔铁路有限责任公司 联系人:陈老师 联系电话:023-88120579 地 址:重庆市渝中区中山支路16号 五、环评单位和联系方式 评价机构名称:湖北君邦环境技术有限责任公司 通讯地址:重庆市渝北区龙山街道松石北路269号F1栋19-2 特此公告。 二〇一六年十月二十六日
|