急求,遇到一个项目,使用水源热泵机组进行余热利用。大体是:水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤或地表水等)的既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。地能分别在冬季作为热泵供暖的热源和夏季空调的冷源,即在冬季,把地能中的热量“取”出来,提高温度后,供给室内采暖;夏季,把室内的热量取出来,释放到地下去。有没有人做过相似的项目,可以发一个模板给我吗?
发表于 2016-12-12 08:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 icespring 于 2016-12-12 09:01 编辑

产业政策各地不同所以说不上,只说工程本身水源热泵跟空气源热泵一样,都是利用卡诺循环或其逆循环实现热量转移的一种手段,空调在冬天制热的基本原理就是空气源热泵并不是什么高深的新技术。
水源热泵项目从环境角度看一般需要取水和排水,取水的环境威胁是生态破坏,从河道取水会导致水生动物的死亡(机械伤害)、微生物种群变化(消毒杀生)、河道水量变化,从地下取水则会导致地下水漏斗加深、浅层土壤毛细作用受损等。排水则有污染,包括水温变化,含水质稳定药剂的水排放水体。比较次要的还有取水泵站的机械噪音、主机机组的噪音等。噪音影响一般不太严重,水的问题比较关键。
我刚刚接触过一个同类项目,冬季河道里面的平均流量不到4立方,机组满负荷运行取水量将近1立方,对生态的影响是巨大的,现在这个项目就因为取水的问题暂时没批,要调整取水量做联动预案,河里水量少到达一定程度就不能再取了,这个主要依靠水利部门的水资源论证报告,环评很难做出具体的数据。
lz的项目如果是其他机组的余热利用,一般应该是用水源热泵冬天制热,这种情况倒是没什么问题,源水利用后一般只有温度变化,已经满足排放标准的水可以直接排放。
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2016-12-11 00:37 | 显示全部楼层
其他的地方不知道是如何规定的,在我们这边,地源热泵已经被明令禁止使用了。
理由:1,现在的地下水已经被严重超采了,形成了严重的漏斗,短时期内,无法补充。
      2、地源热泵回灌的时候,是污染地下水的。
去当地的发改、经信、环保咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-12-12 09:16 | 显示全部楼层
icespring 发表于 2016-12-12 08:56
产业政策各地不同所以说不上,只说工程本身水源热泵跟空气源热泵一样,都是利用卡诺循环或其逆循环实现热量 ...

每次看你的回复都能学到很多东西,谢谢热心为网友解惑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-13 16:03 | 显示全部楼层
icespring 发表于 2016-12-12 08:56
产业政策各地不同所以说不上,只说工程本身水源热泵跟空气源热泵一样,都是利用卡诺循环或其逆循环实现热量 ...

水利部门到时出意见了,同意取用再回灌,谢谢您!