[求助] 锅炉排气筒高度不够怎么办

  [复制链接]
发表于 2010-8-18 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台15t/h的锅炉,标准要求高度45m,可是业主只有6m,这个环评中怎么解决呢
发表于 2010-8-18 08:49 | 显示全部楼层
可以告诉业主,6m的标准是多少,需要采取什么措施,45m的标准是多少,需要采取什么措施,然后让业主自己选择
发表于 2010-8-18 09:07 | 显示全部楼层
业主是咋省咋办啊。
发表于 2010-8-18 09:25 | 显示全部楼层
环评不能按照业主想怎么省就怎么搞,评价中如果现有的环保措施不能满足要求,则必须提出改进能满足标准的环保措施。这才是评价的目的。
发表于 2010-8-18 09:29 | 显示全部楼层
告诉业主  要不把燃料改成气的 要不锅炉就不要上了
发表于 2010-8-18 09:41 | 显示全部楼层
按标准一半执行,锅炉排放标准中有。
不过建议楼主坚持让业主增加烟囱高度,达到标准要求。

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
水中鱼 + 23 热心解答问题

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-18 09:57 | 显示全部楼层
哦,还是叫业主把排气筒高度加到标准高度吧,不过这锅炉烧稻壳的,我还不会算产生的二氧化硫和烟尘浓度
发表于 2010-8-18 10:02 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-18 10:03 | 显示全部楼层
威逼利诱,跟业主说清楚
 楼主| 发表于 2010-8-20 18:33 | 显示全部楼层
哦,排放标准达到标准的一半了,不知道环保局会不会有意见
发表于 2010-8-21 10:31 | 显示全部楼层
增加高度,要不然标准严格一半
 楼主| 发表于 2010-8-23 08:44 | 显示全部楼层
那就按标准严格一半执行吧
发表于 2010-8-24 16:58 | 显示全部楼层
严于标准一半执行,建议楼主坚持让业主增加烟囱高度,达到标准要求。
发表于 2010-8-25 09:14 | 显示全部楼层
一台15t/h的锅炉,标准要求高度是40m。
必须达到标准要求的高度吧,
发表于 2010-8-25 21:30 | 显示全部楼层
增加高度吧,不是燃气锅炉,污染物没经过扩散就到达地面了,岂不是等着被投诉吗?