[求助] 冷却塔的循环水量一般是m3/h,那么补水量是什么单位?

  [复制链接]
发表于 2010-8-18 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却塔的循环水量一般是m3/h,那么补水量是什么单位?如果一样,水量大的够吓人的!求高手指教。
发表于 2010-8-18 13:35 | 显示全部楼层
用d也可以,补水量可按循环量的1.2%计。
也可以根据参数计算
发表于 2010-8-18 13:42 | 显示全部楼层
我们一般都是用d计的,补水量可循环量的多少%计,可以查查相关参数,有的是1.2%、5%的也有,不同的
 楼主| 发表于 2010-8-18 13:45 | 显示全部楼层
谢谢了!量是不是有些大了。450m3/h的冷却塔,一小时补充4.5t,一天工作十小时的话量是45t。水量是不是大了些。是450人一天的用水量。太大了!!!!
发表于 2010-8-18 14:38 | 显示全部楼层
随便啦,水平衡里统一就行了
发表于 2010-8-18 14:52 | 显示全部楼层
450m3/h的循环量,如果按0.01%的补水量计算,那一天的补水量是4.5t
发表于 2010-8-21 13:20 | 显示全部楼层
循环水的补水量应为蒸发损失、风吹损失、排污损失和泄漏损失之和。
1、蒸发损失水量计算方法分为估算水量和精确计算水量两种。估算水量为循环水进出水的温差和循环水量之积再乘个系数(与气温有关);精确计算水量为进、出塔的含湿量之差与进入冷却塔的干空气量之积。
2、风吹损失水量,不易计算,一般是按有除水器的为0.2%-0.3%r的冷却水量,无除水器的为≥0.5%的冷却水量。
3、排污和泄漏损失量与循环冷却水水质及处理方法、补充水的水质和循环水的浓缩倍数有关。

评分

参与人数 1金币 +15 魅力 +5 收起 理由
过千山 + 15 + 5

查看全部评分

发表于 2011-7-29 10:51 | 显示全部楼层
来搜集知识,糊涂中。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 08:31 | 显示全部楼层
回复 7# SQNIUNIU


    在哪能查到估算形式中的参数 ??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 08:19 | 显示全部楼层
个人看论坛,很多人说循环水量的2%是补水,1~2%是排水,不知道正确么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-6 09:34 | 显示全部楼层
我看别人的报告是取的3%,还需要斟酌啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-5 18:43 | 显示全部楼层
我取值0.85%,不考虑排水损失的情况下。如果温差较大,超过5度的话,就需要公式计算了。
个人意见,还请指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-22 23:25 | 显示全部楼层
SQNIUNIU 发表于 2010-8-21 13:20
循环水的补水量应为蒸发损失、风吹损失、排污损失和泄漏损失之和。
1、蒸发损失水量计算方法分为估算水量和 ...

请问 有这方面的书籍吗 我想具体学习一下 谢谢{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-4-27 09:59 | 显示全部楼层
我不知道循环水量和整个系统水量都是怎么算的