[求助] 关于工业区内房地产项目的噪声执行标准问题

  [复制链接]
发表于 2010-8-21 23:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cpkos 于 2010-11-4 23:07 编辑

一个房地产项目位于工业园区内的配套服务区里,用地性质之居住用地,政府的噪声功能区划里规定为3类声环境功能区,但根据《声环境质量标准》,该区域又能算成居住、工业混杂区,执行2类声标准。大家帮忙出出主意,看怎么处理比较好!
      我认为应该执行3类标准,因为政府功能区划里已经规定了,不好随便去改动。

     补充一下: 做过一个别墅的报告书,处于2类声功能区内,由于声环境等级要求较高,本来按面积是做表但环保局却让做报告书,因此我把声环境执行1类标准来做,结果专家提了很多意见,说应该按声环境功能区划来做;这次这个工业区中的房产项目的声功能区划为3类区,环保局的人让我去咨询专家,呵呵,也说不清楚了。


评审会后统一的意见是,执行三类标准,但是按2类标准来管理。
发表于 2010-8-22 08:12 | 显示全部楼层
坚持使用二类标准,如果政府规定使用二类,那工业园内非混杂区不得使用二类了嘛。
发表于 2010-8-22 10:00 | 显示全部楼层
标准确认函。
发表于 2010-8-22 11:06 | 显示全部楼层
当项目中有不同功能区划分时应以功能区中较高的那个标准为准!
 楼主| 发表于 2010-8-22 11:09 | 显示全部楼层
回复 3# sidibing


    标准确认函?能不能说得详细点?
发表于 2010-8-22 12:35 | 显示全部楼层
敏感点提升标准嘛。
发表于 2010-8-22 17:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-22 18:50 | 显示全部楼层
请示环保局,要个标准执行函!应该使用二类标准
发表于 2010-8-22 20:28 | 显示全部楼层
二级标准 导则里明确说明了吗 要从严
发表于 2010-8-23 08:36 | 显示全部楼层
应该执行3类标准,因为政府功能区划里已经规定了
发表于 2010-8-23 08:39 | 显示全部楼层
应该为2类,最好以标准执行函方式和环保审批部门确认
发表于 2010-8-23 08:44 | 显示全部楼层
应该根据环保局下达执行标准为准
发表于 2010-8-23 09:33 | 显示全部楼层
http://www.eiafans.com/viewthrea ... 4%D0%D0%B1%EA%D7%BC
看看这个贴,觉得说得很不错的。
发表于 2010-8-23 09:38 | 显示全部楼层
我认为应该用2类标准
发表于 2010-8-23 13:38 | 显示全部楼层
认为执行划分的功能区划,虽然政府功能区划不合理