[完成] 人民医院大纲,请各位专家提供宝贵意见

[复制链接]
发表于 2010-8-23 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2010-9-13 09:18 编辑

小弟最近写了一个医院的报告书,附件是报告的大纲。马上就要上会评审了。希望各位提供些宝贵意见。非常感谢。

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +25 收起 理由
bspy + 25 多谢提供

查看全部评分

发表于 2010-8-24 09:36 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-24 11:44 | 显示全部楼层
回复 1# zhudong107

1、编制依据,补充《建设项目环境影响评价分类管理名录》

2、用水量应根据标准,不能随意写,请核查表2.1.12-1 新建项目用水量表,“85%污水形成率”一般都是80%

3、本建设项目无中央空调。,用分体式吧,说明一下

4、医院环评重点是医疗废物、废水,固废应分类描述,废水应考虑《医疗机构水污染物排放标准》分部门分类别统计污水排放量,尤其对传染病房废水、固废应单独处理,消毒一般用二氧化氯,废水用生物接触氧化法居多

5、“本评价的重点为水环境所受的影响、污染防治对策及污染物治理措施。”工程分析、危废处置都是重点,应是防污减污措施分析

几点意见,仅供参考

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-25 15:07 | 显示全部楼层
现在医院的越来越难写了,特别是噪声新导则出来后。
 楼主| 发表于 2010-8-26 11:04 | 显示全部楼层
各位大虾,这个报告从技术上问题应该不大吧?
由于老板要得急,直接给打印出来了。过几天就要上会了。麻烦大家给我指出一些毛病。我好准备专家批判
发表于 2010-8-27 11:01 | 显示全部楼层
大纲阶段提意见愈多愈好,就拍提不出,主要是监测计划。
发表于 2010-8-27 11:03 | 显示全部楼层
如果让你补监测,是环评最头疼的事。所以监测计划一定要做好,要让专家认可。
发表于 2010-8-27 11:04 | 显示全部楼层
其它在报告书阶段提再多,也好解决。
发表于 2010-8-27 11:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-27 11:06 | 显示全部楼层
话说回来,做大纲对监测有利,可以不补监测。
发表于 2010-8-27 11:08 | 显示全部楼层
医院注意中央空调机组,或冷却塔对病房的影响,最好做预测,提出防治措施。
 楼主| 发表于 2010-8-27 13:18 | 显示全部楼层
回复 11# xxh100


    这个医院没有中央空调,只是在育婴房和手术室设置分体式空调。

我这个监测方案您觉得怎么样,不会出问题吧?
发表于 2010-8-27 13:21 | 显示全部楼层
回复 12# zhudong107


      没有看到你的文章。我没资格下载。
发表于 2010-8-31 10:20 | 显示全部楼层
建议增加大气环境现状调查章节中的大气监测因子