Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 19834|回复: 35
收起左侧

[原创] 事故水池设计方法及其讨论

  [复制链接]
发表于 2010-8-24 10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
事故水池设计方法与讨论.doc (30 KB, 下载次数: 1958)

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
weihanli + 15 积极发表话题

查看全部评分

发表于 2010-8-24 11:08 | 显示全部楼层
什么东西,先谢谢
发表于 2010-8-24 11:13 | 显示全部楼层
下载学习了,谢谢楼主啊~~
发表于 2010-8-24 11:17 | 显示全部楼层
什么?这样也行?环评可别老害人啊!!!

评分

参与人数 1金币 +10 魅力 +2 收起 理由
mellow + 10 + 2

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-24 11:19 | 显示全部楼层
回复 4# qxhj2008


    您好?你说这样也行?这样是什么样?具体说说呗
发表于 2010-8-24 11:20 | 显示全部楼层
(1)对一般建设项目,《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)明确规定了应急事故水池容积确定的方法,必须强制执行,不是所谓专家个人意见!!!
(2)对石油化工及石油库项目,中国石化安环[2006]10号“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”及“水体污染防控紧急措施设计导则”,以企业文件的方式规定了应急事故水池容量计算方法。中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 1190-2009),则进一步以企业标准的方式明确规定了应急事故水池容积的确定方法。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +15 收起 理由
weihanli + 5 + 15 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-24 11:21 | 显示全部楼层
(1)事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483-2009、Q/SY 1190-2009和中国石化安环[2006]10号等。GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)[10]等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)、《石油化工企业给水排水系统设计规范》(SH3015-2003)等执行。必须根据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行,尤其是石油化工企业和石油库。
发表于 2010-8-24 11:22 | 显示全部楼层
(2)应急事故水池容量应根据发生事故的设备容量、事故时消防用水量及可能进入应急事故水池的降水量等因素综合确定[1]。罐区防火堤内容积、排至事故池的排水管道在自流进水的事故池最高液位以下的容积、现有储存事故排水设施的容积均可作为事故排水储存有效容积。计算应急事故废水量时,装置区或贮罐区事故不作同时发生考虑,取其中的最大值[1]。应按事故排水最大流量对事故排水收集系统的排水能力进行校核,明确导排系统的防火、防爆、防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施。
发表于 2010-8-24 11:22 | 显示全部楼层
(3)必须注意事故时进入事故水池的雨水量,与正常生产时初期雨水量(即前期雨水)的本质区别,不可混淆。一是降雨历时不同,正常生产运营过程中初期雨水是指刚下的雨水,一次降雨过程中的前10~20min最大降水量[1],其设计参数计算必须按GB50014规定的短历时暴雨强度公式确定;而事故时降水量应根据事故消防时间(参照GB50016、GB50160规定一般为2~6h,Q/SY 1190规定为6~10h)确定。二是汇水面积不同,初期雨水的汇水面积必须考虑生产区和储存区总的汇水面积;事故时只考虑装置区或罐区单独的能进入事故排水系统的最大降雨量,不作同时汇水考虑,且应采取措施尽量减少进入事故排水收集系统的雨水汇集面积。
(4)在非事故状态下需占用事故池时(例如,前期雨水池共用),占用容积不得超过事故池容积的1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。污水处理事故池不可作为事故储存设施,不能把风险进一步转加到污水处理系统。
发表于 2010-8-24 11:23 | 显示全部楼层
(5)事故池容积的确定,应结合项目的三级防控体系[5](污染源头、过程处理和最终排放)建设进行,做到“预防为主、防控结合”,以将事故状态下的废水控制在厂内不排入外环境,确保环境安全。一级防控体系必须建设装置区围堰、罐区防火堤及其配套设施(如备用罐、储液池、隔油池、导流设施、清污水切换设施等),防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染;二级防控体系必须建设应急事故水池、拦污坝及其配套设施(如事故导排系统),防止单套生产装置(罐区)较大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染;三级防控体系必须建设末端事故缓冲设施及其配套设施,防控两套及以上生产装置(罐区)重大事故泄漏物料和消防废水造成的环境污染。
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:27 | 显示全部楼层
回复 6# qxhj2008


    呵呵,向您学习!请问您知道这个:“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”是石化集团发布的,那么其中涉及的这个《水体环境风险防控要点》(试行)”是谁出台的?还有这个”水体污染防控紧急措施设计导则“是集团自己出台的?这两个要点及导则文件是集团出台的?还是其他单位出台的他执行的?
 楼主| 发表于 2010-8-24 11:31 | 显示全部楼层
谢谢楼上了?看来和专家级的人物讨论讨论还是能受益很多的。不过具体说来,有些按文件执行时,计算过程中有些具体参数很难界定,所以算的过程不好把握。
发表于 2010-8-24 11:40 | 显示全部楼层
文件和标准发布了,应当研究确定执行,不可臆造
发表于 2010-11-2 17:30 | 显示全部楼层
看了楼主的附件及下面专家的发言,有几个问题说明一下,首先楼主的附件里面的方法一和方法二的计算均有问题,所以才造成了最后那么大的差距。方法一中,消防用水量明显不对,数值太小,消防用水时间需要根据规范调整。方法二中的计算忽略了围堰本身的容量,所以才会那么大。
通过比较《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)、中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/SY 1190-2009)两个文件,发现二者计算事故水池容积的思路是一样的,(Q/SY 1190-2009)中附录A中的第二、三...条是在计算容积时应该考虑的内容。
中国石化安环[2006]10号“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”及“水体污染防控紧急措施设计导则”,这两个文件没有找到,专家能不能给提供一下。通过此贴学到了不少的内容,真诚感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-2 17:44 | 显示全部楼层
在其他地方找到了专家发的文件
回复 支持 反对

使用道具 举报