Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[验收公示] 山东瑞鑫缘再生资源有限公司竣工环境保护验收监测

[复制链接]
建设项目名称
废旧铅酸蓄电池收集转运项目
建设项目地址济南市商河县城区产业园创业路以西、新湖街以北
建设单位山东瑞鑫缘再生资源有限公司
山东瑞鑫源再生资源有限公司废旧铅酸蓄电池收集转运项目
竣工环境保护验收意见
2017年12月21日,山东瑞鑫源再生资源有限公司根据其废旧铅酸蓄电池收集转运项目竣工环境保护验收检测报告,并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求,组织了本项目竣工环境保护验收。验收组由建设单位、环评及验收报告编制单位、监测单位和专业技术专家共7人组成。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设和运行情况及其它环保工作落实情况,听取了建设单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测报告编制及监测单位关于验收报告主要内容的详细介绍,经认真讨论和查阅资料,提出验收意见如下:
一、工程建设基本情况
㈠建设地点、规模、主要建设内容
项目名称:废旧铅酸蓄电池收集转运项目
建设单位:山东瑞鑫源再生资源有限公司
建设性质:新建
建设地点:济南市商河县经济开发区城区产业园创业路以西、新湖街以北
项目主要收集转运废旧铅酸蓄电池,年收集转运量8000吨。项目总占地面积1003.8平方米,总建筑面积1003.8平方米,主要建设仓库、工作场所等建筑物。
㈡建设过程及环保审批情况
建设单位于2017年5月由沈阳绿恒环境咨询有限公司编制完成了本项目环境影响报告书,并于2017年6月取得商河县环境保护局的批复(商环报告书[2017]001号)。
项目于2017年7月开工,2017年11月投入运行。
㈢投资情况
项目投资280万元,其中环保投资18万元,占总投资的6.4 %。
㈣验收范围
本次验收为项目整体验收。
二、工程变动情况
与环评相比,项目建设没有重大变化。主要变化为:仓库分为2部分,仓库西侧为废旧电池储存场所,东侧为工作场所。
三、环境保护设施建设情况
㈠废水
正常工况下,项目无生产废水产生。项目产生的废水主要为生活污水,经化粪池预处理后进园区污水管网。
非正常工况下,酸雾净化塔产生的废水不排放,收集后交由有资质的单位处置。
㈡废气
非正常工况下,铅酸蓄电池产生少量的硫酸雾、铅尘。仓库内密封,自建通风换气系统1套,形成微负压,废气通过管道送入酸雾净化塔处理,最后经15m高排气筒排放。
㈢噪声
项目噪声源主要为进出厂的货车、叉车行驶、装卸过程产生的噪声,通过墙体隔声、车辆减速等措施降噪。
㈣固体废物
泄露液、废拖把、废抹布、废防护服、酸雾处理废水、沉淀池泥沙等危废委托有资质单位处理。生活垃圾由环卫部门清运。
㈤其他环境保护设施
1、环境管理制度
建设单位制定了《突发环境事件应急预案》、《环境保护管理制度》等环保管理制度,建立了相应的环保档案。
2.在线监测装置
按照现行要求,项目不需要设置在线监测装置。
四、环境保护设施调试效果
山东华一检测有限公司出具的《山东瑞鑫缘再生资源有限公司废旧铅酸蓄电池收集转运项目竣工环境保护验收检测报告》(编号:HYHJ172269)的监测结果表明:
㈠污染物达标排放情况
1、监测期间的生产工况
监测期间,该企业生产正常,生产负荷达到75%以上,满足验收监测技术规范要求。
2、废水
验收监测期间,项目产生的废水主要为生活污水,经化粪池预处理后进园区污水管网。废水pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷和硫酸盐指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)B级标准。
3、废气
⑴有组织排放
废气排放口铅及其化合物、硫酸雾排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放浓度限值要求。
⑵无组织排放
无组织排放的铅及其化合物、硫酸雾排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB 16297-1996)表2中规定的无组织排放监控浓度限值要求。
4、厂界噪声
验收监测期间,项目厂区东西南北四个厂界昼间噪声等效声级在54.8~59.0dB(A)之间、夜间噪声等效声级在44.3~46.7dB(A),均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。
5、固体废物
泄露液、废拖把、废抹布、废防护服、酸雾处理废水、沉淀池泥沙等危废委托有资质单位处理。
生活垃圾由环卫部门统一定期清运。
6、污染物排放总量
项目无总量指标控制要求。
㈡环保设施去除效率
1、废水治理设施
生活污水达标排放。
2、废气治理设施
项目有组织废气能够达标排放。
3.厂界噪声治理设施
厂界噪声能够达标。
4.固体废物治理设施
项目无固体废物排放。
五、工程建设对环境的影响
工程建设对环境的影响可以接受,不会造成环境质量的恶化。
六、验收结论和后续要求
1、验收总体结论
建设单位建设了环保设施,总体落实了环境保护部门的批复要求。验收监测表明,各项污染物能够达标排放。
在完成后续整改措施,并完善验收监测报告的情况下,验收组同意通过验收。
2.企业后续整改事项
⑴合理设置废气处理设施进口监测口、补建监测平台。
⑵当泄露液、废拖把、废抹布、废防护服、酸雾处理废水、沉淀池泥沙等产生时妥善贮存,及时委托有资质单位处理。
⑶储备事故状态时的雨水口封堵物资。
⑷建议事故导排管径加大。
七、验收监测报告修改意见
1、补充废旧铅酸蓄电池处置单位资质证明。
2、补充卫生防护距离范围内敏感目标核查,给出明确结论。
3、补充环评要求的环保措施及环境风险防范措施实施情况核查,注意结合施工图纸核查实际实施情况。
4、规范报告编制(补充验收监测时的工况核查资料,细化防渗核查,完善登记表等)。
七、验收组成员信息(另附)
山东瑞鑫源再生资源有限公司
2017年12月21日

验收公示时间:2018年1月29-2018年2月29
公示期间如有不同意见可与以下单位联系:
联联系人:倪永国
联系电话:13705825996


山东瑞鑫缘再生资源有限公司竣工环境保护验收监测.pdf

7.85 MB, 阅读权限: 1, 下载次数: 66, 下载积分: 金币 -15 个

山东瑞鑫源再生资源验收意见.pdf

202.68 KB, 阅读权限: 1, 下载次数: 21, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2026-11-6 04:34 , Processed in 0.084462 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表