发表于 2011-12-14 09:06 | 显示全部楼层
依项目而定 一般只是写到补充循环消耗的量,也有定期排水的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 09:15 | 显示全部楼层
回复 13# 蓝雨婷


   基本上是这样,因为冷却水基本上没有什么污染物,就算盐分比新水高,但是其浓度还是要比污水小很多,如果排放的话这些都算作清净下水,不计入废水产生量的,去细算这些没有太大的意义,所以一般都简单写写,除非是那种要直接冷却的,污染物含量较高的,就必须细化
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 09:40 | 显示全部楼层
我们是直接给个平均补水量,不考虑排水。

锅炉是考虑排水的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 10:30 | 显示全部楼层
回复 15# 阿桑阿果


    以前做循环水除盐工程的时候用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 11:28 | 显示全部楼层
回复 5# hikerdeng

版主,方便给个您的QQ号吗,关于这个表想向您沟通请教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-14 14:17 | 显示全部楼层
一般需要更换的,因为水循环时间长了,尤其是夏天,会有味。我这边都写的是3个月更换一次,因为水中无有毒有害物质,只是Ca、Mg盐类,可排入雨水管网。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 15:05 | 显示全部楼层
回复 20# 阿桑阿果


    我每天都基本在线的,你有问题可以直接站内信问,QQ我其实很少看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 15:59 | 显示全部楼层
补充一定的新水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-18 17:02 | 显示全部楼层
回复 19# cnyy


    请教:关于循环冷却水系统的,此表中的排污水量和总排污水量有何区别和联系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 16:26 | 显示全部楼层
补充:请问为什么要更换循环水,继续使用为什么不行?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-2-12 17:16 | 显示全部楼层
需要补充新鲜水和排放浓盐水吧!!!