[交流] 关于110kV变电站主变规模的疑问

  [复制链接]
发表于 2012-12-26 19:26 | 显示全部楼层
我觉得你在本子里说清楚在理论上电场强度和磁感应强度和电压、电流的关系。
电场强度--电压;磁感应强度--电流;
然后找一个4×XXXMVA的变电站类比,容量即使较低,可以在磁感应强度上乘以一个扩大安全系数。
相当于用类比+安全系数的方法解决这个问题。

当然能找到220kV的做类比更好了,应该装4台主变的220站还是有些的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-27 15:21 | 显示全部楼层
Raffzhang 发表于 2012-12-26 19:26
我觉得你在本子里说清楚在理论上电场强度和磁感应强度和电压、电流的关系。
电场强度--电压;磁感应强度-- ...

呵呵呵,前段时间我这个项目已经批了,采用的是110kV的类比,监测数据乘以一个系数~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 09:51 | 显示全部楼层
太大了,这种设计太浪费了,除非情况很特殊!我们这边反正没有

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-29 15:04 | 显示全部楼层
110kV的只接触过50MVA和63MVA的 120MVA的还第一次听说。过路学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 16:10 | 显示全部楼层
类比数据你们都是怎么找到的?验收数据拿不到啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-6 16:12 | 显示全部楼层
xtavge 发表于 2012-11-19 15:33
还有人在不?有没有110kV,100MVA主变的
我也是找不到类比监测数据,用220kV的合适吗

没有合适的110的,我就用220的类比,220的电磁辐射都达标,110的也就达标了。都是这么通过的

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-7 08:57 | 显示全部楼层
jingwutai 发表于 2013-3-6 16:12
没有合适的110的,我就用220的类比,220的电磁辐射都达标,110的也就达标了。都是这么通过的

是的,我也是这么写的报告~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-7-18 15:27 | 显示全部楼层
楼主,你好,110KV,4台户外变的。麻烦咨询一下,找了许久找不到类比对象。
回复 支持 反对

使用道具 举报