[其他] 请教!一栋小区居民楼 旁边临一变电站 距其外墙约10米 这应该怎么分析呀

  [复制链接]
发表于 2009-11-13 16:27 | 显示全部楼层
15# ziblwh1


    ⑵、变压器设备距离25m内不得有居住建筑物及人群活动各类场所等
是从哪来的呢
发表于 2009-11-23 14:17 | 显示全部楼层
同问 希望给予解决
发表于 2009-11-30 10:47 | 显示全部楼层
变电站一般采用类比分析
发表于 2009-12-15 11:23 | 显示全部楼层
根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,变电站与民用建筑有明确的安全防护距离,10米肯定不行,建议你看看在多了解一下变电站的情况,确定最终安全距离
发表于 2010-1-15 09:31 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范GB50016-2006》——环评中这个规范我们根本可以不采用,还有电力保护设施条例,那都不是环保的范畴了,环保不要想着什么都包含进来,会自己搞死自己的。变电所部分因为电气比较复杂,不象输电线路,一般只能采用类比来预测说明,也可以在附近测量一个当地背景值,来比较进一步说明。
发表于 2010-1-15 09:55 | 显示全部楼层
回复 15# ziblwh1


    变压器周围25米不能有人员和动物活动是出自哪里啊?
发表于 2010-1-15 10:03 | 显示全部楼层
⑴、110KV架空线路导线边线向外侧水平延伸垂直地面形成两平行面区域,20m内不得居住建筑物及人群活动各类场 ...
ziblwh1 发表于 2009-11-13 15:09

说的是20m,不过也是没有出处的
发表于 2010-1-15 10:12 | 显示全部楼层
回复 20# cjhu228


    环评是以可研为基础的,也就是说可研中的设计规程是环评的依据
发表于 2010-1-15 10:30 | 显示全部楼层
可以参考下http://www.eiafans.com/gao/78/200908/10-3504.html110kV托洞变电站2#主变扩建工程环评里面正好有10m处有居民,
发表于 2010-2-9 11:48 | 显示全部楼层
晕  啥都要懂啊
发表于 2012-3-29 15:32 | 显示全部楼层
jackyyue 发表于 2009-11-12 22:32
5# zhaoyanxu

这豁免,是在那里可以查到呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-29 23:35 | 显示全部楼层
lanyuewzf 发表于 2012-3-29 15:32
这豁免,是在那里可以查到呢?

详见本版置顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-28 19:20 | 显示全部楼层
lanyuewzf 发表于 2012-3-29 15:32
这豁免,是在那里可以查到呢?

《电磁辐射环境保护管理办法》国家环保局第十八号局令

附件:电磁辐射建设项目和设备名录
二、工频强辐射系统
  1.电压在100千伏以上送、变电系统

回复 支持 反对

使用道具 举报