[求助] 请教大家个问题 化工企业事故池、初期雨水池、消防废水池可以设置一个池子吗?

  [复制链接]
发表于 2016-3-2 16:08 | 显示全部楼层
明显不能嘛,消防废水池和事故水池只能是闲置的,空置的。初期雨水池有雨水填充在里面,不符合。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-3-3 21:33 | 显示全部楼层
换个角度想您可能会舒服一些,应急的措施本来就是要面对小概率的、大家不想看到的事件发生,对于应急措施越严格,对您越是保护,教训不得不汲取啊,
另外,三个池能起的作用有点苍白,想不明白让后人来解决,还有验收呢,应急预案还审查呢,不过事故池最好还是单独,给你设计情景,易燃的如果施救方式错了,比如不该用水用了,你猜你会不会长出一对角,替别人喝多啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-28 14:02 | 显示全部楼层
感谢各位大神。其实合建没问题,中间隔开,按照不同性质使用就行。