1 、补充本项目周围环境现状图。完善本项目平面布置图,图示周边道路等级;图示设备用房、二站四室用房位置;图示化粪池、污水和雨水排放口布置。补充地下一层和半地下一层平面布置图。建议附本项目效果图。简要介绍本项目所占地块建设前的使用情况。 2、完善项目建设内容一览表和各建筑物使用功能表。列表给出“二站四室”有关内容。简要介绍热力总公司锅炉房的基本情况,分析本项目依托该锅炉房的可行性。 3、补充设备表,包括供排水、供暖、排风、供电、供燃气、备用柴油发电机等配套设备 ,注明设备的型号、额定能力、数量、安装位置。核定营运期主要噪声源一览表,内容包括名称、声压级、治理措施和效果。针对位于地下的噪声源,充实控制结构性传声的分析内容,防止振动辐射噪声对居民住宅的影响。 4、列表给出地下车库进出口和排气筒的位置、编号、与住宅楼等敏感点的最小距离,分析是否符合相关环保要求以及建议采取的改进措施。落实小区下水管网、地下车库及隔油池等防渗状况。 5、核定施工扬尘量。核定运营期大气污染物和固体废物产生量及医疗废物产生量。落实商业网点和小区居民生活垃圾收集情况,分析恶臭控制措施的可行性。 6、补充外境环对本小区污染分析内容,结合周边道路级别和车流量,分析交通噪声对本项目的影响程度。 7 、补充施工期环保措施平面布置图;列表给出施工期采取的污染控制措施及预期效果;补充土方平衡表。 8 、核定环保投资表。 1 、关于图件 (1)附图2的项目轮廓线与本项目平面布置图不一致。 (2)核定大气监测点位附图4。 (3)完善半地下车库平面图附图7,核定所指停车位,注明“强弱电井、水井、暖井、电梯井”相关功能。用虚线给出周边建构筑物轮廓线。 (4)完善人防车库和设备间平面图(附图8),图示主要设备布置和汽车出入口。 (5)完善本项目平面图(附图8),突出显示主要设备间及名称、二站四室用房位置、污水排放口。 (6)注意核定附图的图号和名称。 2、完善主要设备表5,注明设备的型号、额定能力、数量、安装位置。注明15台风机的用途和风量。 3、完善主要噪声源表30,针对位于地下的噪声源,说明控制结构性传声的工程措施,以防止振动辐射噪声对居民住宅的影响。 4、完善项目车库及排气筒具体情况表27,分析地下车库进出口和车库排气筒的布置是否符合相关环保及空防要求。 5、核定施工扬尘量。建议参照国家环保部办公厅环办(2014)80号文《关于排污申报与排污费征收有关问题的通知》附件6(施工扬尘排污特征值系数及排污费计算方法)进行核算。 6、项目组成表2提及“小区内设置垃圾集中收集点”,补充说明该收集点的位置、占地面积及其恶臭控制措施。 7、补充外境环对本小区污染分析内容,包括本项目东面的4个企业的影响,以及某路交通噪声对本项目临街住宅的影响程度。P29提及“本项目在设计时,将住宅窗户设计为塑钢窗,两层、真空设计”,请进一步说明这种隔声窗与当前普遍使用的双层窗有什么不同。 8 、核定环保投资表,注明建设单位对环保投资的认可情况。
|