正好前一个月做了个云南省评的县水厂,帮你看看。
1、P1 行业类别应该是D4610;
2、P3 建设工程组成一览表内公用工程“全厂用电设备总装机容量为6KW”(是不是太小);
3、P2“取水及输水工程按远期(即6000m3/d)一次性建成”,P4“设计水源向水厂的输水能力为4452m3/d”;
4、P5文字中加药间尺寸“B×L=8m×5m”,下面表格中却是“8.0m×6.0m×4.5m”;
5、P6给排水部分应增加描述厂区生活用水来源;
6、P7球磨铸铁只能承插连接,不能焊接;
7、P7工程施工的管槽放宽按DN600~1000mm取到500mm,应该按250mm的管道放宽;
8、P11水文介绍应增加青树河水库的介绍;
9、P18表10应该将“GB3096-93”改为“GB3096-2008”;
10、P19厂界噪声不需要执行4类标准;
11、P21管网施工工艺流程“管道组焊”应删除“焊接”的字眼;
12、P23表16的序号有问题;
13、P23施工场地靠近水库,是否可设置旱厕;
14、P24净水厂附近设置弃渣场对净水厂生产及水库运营存在隐患,不太合理;
15、P26表17计算出化粪池对氨氮的削减率达到16.7%,偏高,3~5%比较合理;
16、P26废气部分中写出设置自然干化场,在水库附近设置不太合理;
17、P26规划分析中出现东风水库,前文未作介绍,是否为别的项目的资料;下来才弄明白,原来是没写“厂址一”造成的误会;
18、P34挖填方及弃渣量没有定量描述;
19、P38风险分析中风险源项分析后就没了?事故性排放的环境影响评价及风险控制措施呢?
20、P46建议中“高效热泵、高效管道保温技术”是否合理;
21、全文应根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》对净水厂的保护提出要求。

评分

参与人数 1威望 +7 金币 +80 收起 理由
bspy + 7 + 80 积极参与讨论

查看全部评分

回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-12 00:09 | 显示全部楼层
非常感谢专家的建议和意见,我已经根据您提的意见修改过了,不过还有一个问题想请教一下,就是那个施工期的挖填土方的量和弃渣量要怎么计算呢,因为可研中也未提及,不太懂,还麻烦您指教一下,谢谢啊!!
发表于 2010-9-13 08:18 | 显示全部楼层
要按照《饮用水源地保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)划定水源保护区范围

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
bspy + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-9-14 10:53 | 显示全部楼层
施工期的挖填方主要是关注净水厂半地下或地下水池的挖方,会产生部分弃土。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +10 收起 理由
bspy + 1 + 10 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2011-5-9 16:01 | 显示全部楼层
好,先下来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-24 14:46 | 显示全部楼层
低调的飘过!!嘿嘿。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-25 10:21 | 显示全部楼层
看不了!请问怎么样才能看到呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-1 15:22 | 显示全部楼层
回复 1# sunbaiyu


    怎么没看到你写的报告呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-19 23:55 | 显示全部楼层
要按照《饮用水源地保护区划分技术规范》(HJ/T338-2007)划定水源保护区范围
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-19 23:55 | 显示全部楼层
施工期的挖填方主要是关注净水厂半地下或地下水池的挖方,会产生部分弃土。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-19 23:58 | 显示全部楼层
为什么查看不了附件呢?我是新手,想下来看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-13 09:35 | 显示全部楼层
学习下 纯新手``
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 16:28 | 显示全部楼层
想看一下附件,看不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 11:13 | 显示全部楼层
路过,学了一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-10 20:00 , Processed in 0.095715 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表