发表于 2017-11-9 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     输变电类环评项目新手,这次写了第一个输变电的项目的报告表,居然要专家评审,评审会上专家提出了:1、预测要使用直线最不利塔型进行预测,2、这个项目是同相序的,专家却说现在同相序的都采用逆相序来预测,都不采用同相序预测。想请教下各位大咖,这专家提的有没有道理?合理的话是什么原因?谢谢!
发表于 2017-11-13 15:39 | 显示全部楼层
这个专家也真牛呀!提了这么专业的问题
兄弟,项目是哪个地方的呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-11-14 17:44 | 显示全部楼层
跳跳糖_L2x7z 发表于 2017-11-13 15:39
这个专家也真牛呀!提了这么专业的问题
兄弟,项目是哪个地方的呀?

福建的啊~如果是好的意见其实也挺开心的,能让自己提高下技术水平,就怕专家也是三脚猫
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-2-9 15:07 | 显示全部楼层
第一条正确,第二条不正确,同相序的工频电磁场最大,异相序次之,逆相序最小。一般是以同相序预测