[交流] 求教冷却塔补充水量计算

  [复制链接]
发表于 2010-9-15 19:20 | 显示全部楼层
不要那么算,一般2%,工业高温的3.5%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:24 | 显示全部楼层
排污量,浓缩倍数根据含盐来计算的,当盐的浓度达到2-3%时需排污了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-15 19:30 | 显示全部楼层
如果自来水盐的浓度假设为1000mg/l,3%就是30000mg/l,这样浓缩倍数就是30,那就是蒸发30吨水需排1吨水,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 08:30 | 显示全部楼层
如果按照版主的百分比,冷却塔的补充水量就直接用你的循环水量乘以你的系数2%就是每小时的不冲水量,在转化成年补充水量,而排污量是按照你的总的用水量的百分比计算的,至于具体的百分比系数,一般也是和冷却塔的型号有关的,这是我的理解,不知道大家有什么意见??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 08:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 happy小宇 于 2010-9-16 08:39 编辑

有关冷却塔补充水量
     循环水因以下(1-3)原因而减少,应按此减少量进行补充。
    (1)蒸发损失

     冷却塔将蒸发一部分的水,以使循环水冷却,循环水量因此将减少。
    (2)水滴损失
     随湿热气体一起排出的水滴和由进百叶窗处飘散的水量的和。
    (3)排污
     因冷却塔正常蒸发一部分的水,以至留下循环水中的溶解成份并浓缩。为使循环水在一定的水质条件下进行运转,将一部分循环水排出于外部,以保持适当的水质,这种工作称为排污。
   (4)补充水量=蒸发量+水滴损失+排污量
   一般可认为补充水量为循环水量的2%左右。

     另外我查资料里还有一种根据浓缩倍数计算的,见附件中。希望对楼主有用。

循环冷却水.doc (85 KB, 下载次数: 571)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
waf9810 + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 09:15 | 显示全部楼层
冷却塔的水量损失包括蒸发损失、风吹损失和排污损失
1、蒸发损失水量
(1)初步确定冷却塔的补充水量,可 ...
11807887 发表于 2010-9-15 17:43

请教一下,这个有没有出处呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 11:06 | 显示全部楼层
公式定了,有些中间计算的参数不好定安怎么办,例如进塔的干空气量、含湿量等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 15:59 | 显示全部楼层
回复 19# 夜来香


    排污量与补水量和补水的水质(含盐量)有关。实际上就是排盐和粉尘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 17:00 | 显示全部楼层
余热发电冷却塔属高温冷却塔:给排水设计的,循环量44100m3/h,排水量221m3/h,补水量1345,蒸发带水1124。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 17:20 | 显示全部楼层
我看了一下你们的冷却塔补水量的计算方法,蒸发能量不平衡,36000m3/h 的循环水,温降9.51度,所需蒸发的20度水量应为564m3/h,而你们计算为486m3/h。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-16 22:36 | 显示全部楼层
也有同样的疑问,类比其他项目,循环冷却水补水量很大,一天在四千多方,损耗值是不是太大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 08:26 | 显示全部楼层
请问24楼,这个循环水量与补水量、排污量还有蒸发带水量之间有没有什么比例关系啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 08:46 | 显示全部楼层
说起来有点不好意思,通常是按经验值写的,没算过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-9-17 09:10 | 显示全部楼层
回复 8# 11807887


    你发的那个冷却耗损水量的文件打开后全是乱码,根本不能看啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-9-17 09:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报