Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
楼主: dbfeng
收起左侧

[交流] 噪声敏感建筑物执行标准问题

  [复制链接]
发表于 2010-11-24 17:33 | 显示全部楼层
要么搬学校,要么改导则,楼主你权衡吧,(*^__^*) 嘻嘻……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 17:39 | 显示全部楼层
有个问题得先搞清楚,你做的道路的项目?此之前,学校已建成?
看所在区域的噪声划分是几类区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 17:51 | 显示全部楼层
学校属于2类,村庄执行1类。我们取较严格的1类。

所以红外线45m+-5m范围执行4a类,  40m范围外得执行较严格的1类!   

所以1类!   你要是学校执行2类,那学校周围的村庄1类怎么执行?        执行1类的话,学校村庄都能满足
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 17:52 | 显示全部楼层
回复 12# zhouq912


    如果是2类,学校附近村庄得1类. 那是不是要搬迁呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 18:36 | 显示全部楼层
回复 9# vshanghh


    您说的是对的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 21:55 | 显示全部楼层
学校是声敏感保护目标,我想最低也是2类。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-24 23:16 | 显示全部楼层
根据环境区划走,个人观点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:29 | 显示全部楼层
回复 11# handy421
依据充分,但我认为对于学校应该特殊处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:31 | 显示全部楼层
25范围内4类,其余2类或1类(根据学校及周边情况定)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 08:34 | 显示全部楼层
回复 9# vshanghh
有理有据。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 09:48 | 显示全部楼层
你说的这种情况,我们这边的操作时:
学校不执行4a类也不执行2类,而是按昼间60dB夜间50dB执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 10:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 xmm2006 于 2010-11-25 10:28 编辑

国家环保总局环发【2003】94号文件《关于公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》有原话:评价范围内的学校、医院等特殊敏感建筑,其室外昼间按60dB、夜间按50dB执行。

这是有原话的,可以去查一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 11:17 | 显示全部楼层
至少得2类,我们这边一般划到2类
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 11:30 | 显示全部楼层
如果考虑4a类,估计得看看学校是几层楼、几栋吧?45、30等是可是针对没有楼房的情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-11-25 15:11 | 显示全部楼层
2类吧,学校是不可能执行4a的
回复 支持 反对