楼主: vista56
收起左侧

[求助] 关于排放速率是否需要两次严格50%的问题

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-4-13 18:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 vista56 于 2011-4-13 18:54 编辑
我认为不需要两次严格。因为:“表列”和“新污染源的排气筒一般不应低于15米”是不可能有交叉的。也就是说 ...
zxn 发表于 2011-4-13 16:09



如果综合标准有歧义,那么请看另一个标准

    下面引自锅炉大气污染物排放标准

4.6.1.2 锅炉房装机总容量大于28MW40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于45m。新建锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。

4.6.2 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度的规定

  燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于8m


该标准中没有“表列”二字了,能看出谁是谁的前提吗?能看出不会交叉吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-13 18:56 | 显示全部楼层
    我认为应该严格一次50%!
因为:7.1中规定“必须遵守表列排放速率标准值”,即最低的 ...
yxh1981 发表于 2011-4-13 16:23



    请看看我在16楼的问题,这下子没有“表列”问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-13 22:14 | 显示全部楼层
个人认为没有必要严格两次50%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 09:34 | 显示全部楼层
我也认为没有必要严格两次50%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 11:16 | 显示全部楼层
回复 16# vista56
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-14 11:25 | 显示全部楼层
回复 16# vista56

我觉得看问题得全面看:
锅炉废气标准中4.6为其它规定,包括4.6.1~4.6.4的相关内容:
其中:4.6.1规定是燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱高度的规定;4.6.2规定是燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度的规定;这就是前提!
   如果,新上一个燃气锅炉,只需执行4.6.2中烟囱高度不低于8米的要求;如上2吨燃煤锅炉,执行4.6.1的规定,即执行4.6.1.1中30米高度和4.6.1.2中高于周围200米建筑物3米的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-26 11:39 | 显示全部楼层
锅炉标准很正常呀,比大气综排的好理解,单纯字面意思,同意21楼