发表于 2011-5-19 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
房地产项目
     高压线(110KV、220KV各一处)环评评价范围一般多少m?
发表于 2011-5-19 16:57 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 17:12 | 显示全部楼层
电力设计规范上有要求,高压线附近多少m内不能造房子。辐射的话,就不清楚了。等解答~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 17:15 | 显示全部楼层
据上海市拟出台的《上海市变电站环境保护设计规范》规定:“变电站一般与居民住宅或其他环境敏感目标保持适当距离,220千伏为20米,110千伏为15米”。所以一般意义上认为:只要变电站达到上述距离要求,都满足安全和环保的要求,故该变电站对房产基本无影响。
网上抄来的,看看能不能用。

但是附近的房子千万不能买,不然小孩会畸形的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 17:16 | 显示全部楼层
按电力设计规范上的要求执行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 17:17 | 显示全部楼层
根据《电力设施保护条例实施细则》:架空电力线路保护区,是为了保护已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:
表7-17 架空电力线路安全距离
电压        安全距离
1千伏以上        1.0米
1-10千伏        1.5米
35千伏        3.0米
66-110千伏        4.0米
154-220千伏        5.0米
330千伏        6.0米
500千伏        8.5米
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-19 17:19 | 显示全部楼层
回复 4# philipszf


    这个数据是不是有点小啊,今天给电磁监测单位打电话,他们说50m以外就可以不考虑了,环评评价范围是不是要远点,
专家会上只说了一下变电站的评价法范围100m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-19 20:42 | 显示全部楼层
《城市电力规划规范》(GB 50293-1999)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 07:45 | 显示全部楼层
建议将高压线路迁移,否则日后必有安全隐患要提高居民群众保护自己利益的意识,环保工作者要多为弱势群体考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 08:09 | 显示全部楼层
一般5m 垂直边相投影距离就可满足工频电磁场地要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 08:32 | 显示全部楼层
上海那个比较确实际,一般2、3十米就不影响了哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 10:09 | 显示全部楼层
高压线两边40m内
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 13:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 yuanfarr 于 2011-5-20 13:58 编辑
据上海市拟出台的《上海市变电站环境保护设计规范》规定:“变电站一般与居民住宅或其他环境敏感目标保持适 ...
philipszf 发表于 2011-5-19 17:15



    1、我们做环评的,要有科学根据,而不能人云亦云,输变电和人体健康的相关东西,可以参考世界卫生组织的研究报告,网上很容易找到。
2、楼主的这个项目,如果可能的话,可以找下高压线的环评报告,或者验收报告参考下,当然找到的难度可能会有点大。   如果线离项目距离小于30m,建议做下监测。如果距离超过了50m就不用太考虑了,如果处于30-50m中间,建议定性描述下(电压等级、概况、位置关系之类的),而不需要委托监测。
3、输变电工作频率为50hz,甚低频,无法形成辐射,不属于电离辐射类项目,监测因子为工频电场、工频磁场、无线电干扰。
4、对于高电压等级且附近有敏感点的(特别是跨越民房的),应该充分重视。对于110kv的线路,离开线路10m左右,或者在室内测量,各项值都趋向于背景值。
以上为一点工作心得,欢迎交流、指正!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 13:50 | 显示全部楼层
还是应该做个辐射监测的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-20 16:08 | 显示全部楼层
我们现在也很关注,这方面的投诉很多,作为居民来说很担忧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册