收起左侧

[求助] 有没有注意这三个标准中严格50%的不同?

  [复制链接]
发表于 2010-7-8 17:37 | 显示全部楼层
排气筒达不到最低要求高度但浓度和速率达标能验收吗
发表于 2010-7-8 18:34 | 显示全部楼层
学习了,,,谢谢提醒!!
发表于 2010-7-8 18:34 | 显示全部楼层
学习到了不少东西
发表于 2010-7-11 22:04 | 显示全部楼层
排气筒高度,排放速率,排放浓度要同时达标,污染物总量控制达到要求才能验收.
发表于 2010-7-24 10:59 | 显示全部楼层
很细心,谢谢!
发表于 2010-8-4 16:26 | 显示全部楼层
锅炉的老是记不住,老了,唉~
发表于 2010-8-5 17:10 | 显示全部楼层
记住:第一个是外推后再严格
发表于 2010-8-6 10:55 | 显示全部楼层
学写了,记下了,谢谢!比较学习才好哦
发表于 2010-11-9 08:20 | 显示全部楼层
学习学习。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-2 10:24 | 显示全部楼层
谢谢,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-6 10:41 | 显示全部楼层
达不到排气筒最低高度限制,肯定会从严,限制单位时间污染物排放量。污染物的排放速率是“计算值”,浓度则 ...
orpheus 发表于 2008-11-22 11:58


学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-8 21:20 | 显示全部楼层
还有一个凝问想搞清楚:为什么大气综排要外推后再执行50%,而锅炉和工业炉却不用外推直接执行50%,如果不用外推,哪么排气筒为6米和为4米执行的标准值不是一样吗