收起左侧

[求助] 卫生防护距离如果计算出来正好是1200米的话要不要提到1400米?

[复制链接]
发表于 2009-2-16 09:52 | 显示全部楼层
就是1200
发表于 2009-2-17 09:17 | 显示全部楼层
同意14#的答案
发表于 2009-3-6 11:43 | 显示全部楼层
回复楼主是1200
发表于 2009-3-8 19:03 | 显示全部楼层
应该是1400,通常a-b的这种表达方式,是表明
a≤x<b

上述的表达方式是最常见的,所以1200m应该要提到1400
发表于 2009-3-8 21:35 | 显示全部楼层
我认为不用提
发表于 2009-3-10 14:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-3-11 16:26 | 显示全部楼层
1200M
发表于 2009-3-11 20:13 | 显示全部楼层
同意1200米
发表于 2009-3-22 13:25 | 显示全部楼层
1200m,不用提级
发表于 2009-4-26 10:09 | 显示全部楼层
发表于 2009-4-28 11:24 | 显示全部楼层
新的大气导则好像不存在提级的问题了吧
发表于 2009-4-29 21:12 | 显示全部楼层
在这里追加一个问题:新的大气导则出来后,是不是也不用记住防护距离的计算公式了呢?
发表于 2009-4-30 00:30 | 显示全部楼层
不用提,级差200米,1200已经满足要求了 ,不过现在新大气导则中大气环境防护距离的级差不一样啦
发表于 2009-12-3 00:23 | 显示全部楼层
1200米
发表于 2009-12-14 14:48 | 显示全部楼层
不用提,级差200米,1200已经满足要求了,卫生防护距离就是1200,如果预测结果是1201米,需要考虑级差问题,卫生防护距离是1400