发表于 2011-7-11 11:02 | 显示全部楼层
学习了,以前做的都很粗,报告真的是越来越难写了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 11:08 | 显示全部楼层
正在做一个天然气的,麻烦, 不过没法子啊,楼主能否贡献下让我们参考下哇?谢谢哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-11 11:30 | 显示全部楼层
通了一宵搞定了 谢谢大家!!!现在把勉强搞的送审稿发上来哈

报告表 改 .doc

599 KB, 下载次数: 2507, 下载积分: 金币 -15 个

评分

参与人数 1金币 +15 魅力 +5 收起 理由
ljs1988623 + 15 + 5 学习下。

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 12:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 liufenggudu 于 2011-7-11 12:20 编辑

大概看了下楼主的报告,提点个人的粗浅意见,专家轻砸
1、关于喷淋水,液化天然气是超低温储罐,有中空绝热层,一般只在火灾和准事故状态下才喷水,常规条件下喷水属于加热过程;LNG不同于CNG,不需要喷淋水;
2、选址合理性、平面布置合理性放在工程分析是否更合理一些?选址与周围环境敏感目标的距离最好列表,平面布置中应该分析各工艺装置间间距的符合性;
3、事故状态时的消防及喷淋废水禁排措施、储罐围堰容积能否保证完全收集事故废水、以及废水的最终处置方式及处置去向个人感觉应该交代下;
4、《重大危险源辨识》2000的已经废止了,最新的2009;
5、四氢噻吩也是危险化学品,虽然用量小也应该分析下吧……
6、个人感觉后半部分章节有点乱,而且报告中错别字有点多
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 12:49 | 显示全部楼层
我做了个LNG的没考虑这么细,低液没考虑。硫化氢含量很低,风险没考虑,用来算二氧化硫排放量。泄漏也没算,爆炸影响范围算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 15:54 | 显示全部楼层
天然气中是含有硫化氢的,这个是毋庸置疑的,但是具体含多少就不得而知了。
这个是有的,只不过含量很低,你把含量指标和天然气的检验报告作为附件补充上就比较有说服力啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 18:18 | 显示全部楼层
1、项目热源不用燃气,不清楚要硫化氢含量干吗?
可以参考《天然气》(GB17820-1999)规定的二类(民用)燃气:H2S≤20mg/m3;三类(工业)燃气:H2S≤460mg/m3;产品质量标准中给出本项目天然气硫化氢含量,不知道有无意义?专家啊专家。。。
2、做过一个CNG、LNG加气站,关于风险:LNG泄露用两相流计算源强,多烟团模式。。。
至于危险物质,专家让计算次生污染物——燃烧后CO的风险,一级评价。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 18:27 | 显示全部楼层
同意19#LNG储罐日常储存不用喷水,但是LNG气站最好配备喷淋水装置,做为泄露风险防范措施。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 18:30 | 显示全部楼层
回复 23# sunny


    泄露着火状态下,先喷水或用泡沫灭火器控制火势(但是还得让它继续烧,呵呵),为防止爆炸,不能完全灭火,应该等到泄漏源控制之后,再完全灭火
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 20:27 | 显示全部楼层
不懂,打酱油的路过学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 08:22 | 显示全部楼层
天然气运营公司有具体的成分表,一目了然
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 08:22 | 显示全部楼层
大概看了下楼主的报告,提点个人的粗浅意见,专家轻砸
1、关于喷淋水,液化天然气是超低温储罐, ...
liufenggudu 发表于 2011-7-11 12:17


个人认为第2条中“平面布置中应该分析各工艺装置间间距符合性”没必要,一般会要求建设单位提供公安消防部门提供的行政许可文件,这个文件应该就包含了对平面设计部分的认可;分析选址与周围敏感目标的距离更多应该是从当地政策和大气防护距离两方面考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-12 08:59 | 显示全部楼层
学习了!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 11:43 | 显示全部楼层
不想干了,觉得没意思!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-12 15:42 | 显示全部楼层
学习了,我公司准备上LNG。有机会多向大家学习学习。