发表于 2011-7-21 13:09 | 显示全部楼层
在铅蓄电池大气防护距离内开发房地产肯定不行, 除非铅蓄电池厂为一非法企业,未办理相关手续。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 14:21 | 显示全部楼层
你很有思想,现在铅酸蓄电池企业如此的风头上,在旁边还要建住房,还是要审批的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 14:23 | 显示全部楼层
今年上半年浙江一个上市蓄电池厂出现卫生防护距离不达标事件,环评报告书编制单位受到了环保部处罚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-21 17:37 | 显示全部楼层
你们老板真神人,地方政府不是人
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 08:07 | 显示全部楼层
看规划,规划中或许会要求铅酸蓄电池厂搬迁的,如果有规划就可以做,现在铅酸蓄电池厂基本都是停止的状态!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 08:07 | 显示全部楼层
种项目肯定不行,防护距离不达标,很可能导致血铅中毒事件。建议政府的房地产项目迁移,另行选址

很危险的 去年+今年 已经有很多期血铅中毒事件了
还不注意啊
最好是另行选址
要不 做了也白做
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 08:27 | 显示全部楼层
我觉得明知道项目不可行  还做下去的话  那这份环境影响评价也没意义了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 08:41 | 显示全部楼层
不满足防护距离,肯定不行,建议不能做!这个不光是责任的问题,还有良心的问题!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 09:02 | 显示全部楼层
项目肯定不可行,卫生防护距离是硬性规定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 10:23 | 显示全部楼层
卫生防护距离是硬性规定,建议LZ环评结论不可行保障房项目另行选址。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 11:15 | 显示全部楼层
额,大家都讨论的很清楚了,卫生防护距离硬性指标,今年5、6月份不是才出国事件么,所以劝楼主签合同之前三思而行啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 11:29 | 显示全部楼层
蓄电池厂有防护距离,最少好像是300m吧,这才100m ,肯定不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 12:40 | 显示全部楼层
你要做了这个项目迟早要遭~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 13:43 | 显示全部楼层
肯定要考虑卫生防护距离的,如果卫生防护距离不达标,要么退建(估计退300-400米,这块地也就没了),要么建议另行选址。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 16:19 | 显示全部楼层
根据铅酸电池厂的卫生防护距离确定本次房地产项目是否在这个防护距离内,如果在的话,建议1.另选地址2.搬迁铅酸电池3.调整房地产项目布局,在铅酸电池厂的哪侧,预留出够卫生防护距离的距离4.查阅铅酸电池原环评,有可能这个卫生防护距离会大于500m,依据以上三条处理。5.如果满足3那么也得长期制订人群健康监测计划
回复 支持 反对