 楼主| 发表于 2008-8-6 08:30 | 显示全部楼层
谢谢您的指导。
发表于 2008-8-6 11:25 | 显示全部楼层
随便看了下,总体感觉风格和我们这有点不一样的,缺很多东西
1、预期投产日期为2007年,是否涉及未批先建,有没有经过罚款;
2、照文本内容看应该有原有污染情况;
3、噪声现状这样的数据成不成,我们这肯定不行;
4、主要保护目标,声环境没有明确保护级别;
5、原辅材料那最好也写一下粘合剂的性质、成分等。

[ 本帖最后由 天下秀 于 2008-8-6 11:29 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-8-8 14:17 | 显示全部楼层
看了下,报告表格式和我们这里有很大区别的,缺很多东西
1、每人每班平均用水量为60L,生活污水排放为用水量的65%,污水计算量的取值偏小
2、原有污染情况没有介绍清楚;
3、噪声和木尘的重点,在噪声预测结果应明确;
4、主要保护目标,声环境没有明确保护级别;需不需要上噪声削减措施
5、项目是否符合产业政策;
5、项目是否符合清洁生产的原则;

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-8-9 21:57 | 显示全部楼层
拜读了一下:
   1、我每次看报告,都喜欢看结构和次序安排。希望结构安排适当,次序最好利用表格式的次序:大气、水、固废、噪声、其他、生态。
   2、地理位置应交代清楚,建设地点内容太局部了,没有点更大的印象。
   3、生产规模交代的太简单,应再详细些。
   4、水电消耗最好与原料分开,记得清洁生产节能环保有能耗水耗指标。
   5、标准的引用最好全部列表统一,应该统一一下。
   6、cod的初始浓度有点低,所排放的废水占用水量比例太低吧。0.8如何?
   7、噪声没有本底值,噪声是背景值,呵呵。
   8、我们习惯把环保游投资写在工程概况里。
  以上建议,个人看法,供参考。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-8-11 16:04 | 显示全部楼层
(时间关系,肯定的部分不谈了)
修改意见如下:
1、落实项目是否已建成,(P3投产日期是07年7月)如确已建成,环评指导思想要调整。应采用纪实性评价,认真进行现场踏勘,介绍项目实际已建设内容(要详细),各个污染环节环保设施建设情况,分析已建环保设施的处理效果,如已试生产可实测。给出对于环保设施的环评意见——同意或提出完善、整改措施,分析有无预留空间等实施可行性。删除P13施工期环境影响分析内容;
2、规范噪声现状监测结果,给出Leq10、Leq50、Leq90数据;住宅小区声环境质量标准宜执行1级标准;
3、补充涂胶组装车间苯、甲苯、二甲苯、甲醛的产生、排放浓度、排放量计算依据;
4、没有给出布局图,不知高噪设备位置无法判断预测结果,无法分析布局是否合理;
5、本项目生活污水排入污水处理厂,要介绍污水处理厂规模、工艺、目前接纳水量、与本项目距离,地势高差,分析污水处理厂接纳本项目污水的可行性、可靠性;
6、强化厂址可行性分析,“项目符合卫生防护距离的结论”缺乏依据。

一己之见,仅供参考!

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-8-21 10:38 | 显示全部楼层

迟来的建议

看后建议几点:
1。明确现状环境空气质量中常规监测为小时值还是日均值。
2。主要环境保护目标中建议给出大气环境与地表水具体保护对象,如声保护目标一样
3。污染物排放标准中甲醛最高排放速率有误,应为0.26
4。有机废气处理中,为什么给污染因子活性炭吸附效率都不一样,并且吸附效率都在85%以上,是否能达到,核实。
5。颗粒物废气处理后,明确排放浓度、排放速率,是否符合排放标准,明确生产车间有几套处理措施,几个排气筒
6。涂胶废气影响分析叙述与污染物排放浓度,排放速率、处置效率相对应叙述。最终确认是否达标
7。本项目是否有淋浴,有的话建议产生废水增设毛发过滤器,卫生废水先经化粪池再外排。
8。本项目铣床设备在那个工序中应用,在主要设备中没有体现。
9。环保投资估算表中看不出本报告表提出的治理措施在那些工序,治理效果是什么,验收标准等必要内容。
最后,看了以后不知道本企业厂区有几个排气筒,各污染物排放总量等。以上内容个人意见,如有不对,请谅解。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2008-8-21 12:15 | 显示全部楼层
谢谢您,给我指明了方向。以后的做类似项目,我知道应该注意哪里了。
发表于 2009-1-15 15:09 | 显示全部楼层
看了许多家具的报告,处理喷漆都是用的活性炭吸附,楼主,你那里有没有更省钱处理效果又好的方法
发表于 2009-6-27 23:52 | 显示全部楼层
一般来说,这种企业厂界的噪声是不可能全部达标的(当然了,厂子超级大,也是可能的),所以该预测结果的可信度较低,从另外一个角度来说,若真的都能达标,还需要设噪声卫生防护距离干吗?提个建议:对噪声,不是厂界超标就不可行的,只要对敏感点无影响,即使厂界噪声超标,项目仍然可以可行。
问一个相似的问题,按照你的意思,只要是在没有敏感目标的地方就可以超标排放。这中说法是否也适用于大气污染源。请说明依据来源。
发表于 2010-1-21 16:18 | 显示全部楼层
我也要做一个家具的项目,是报告表加大气专项,距离小区也有一些近,希望能够学到一些东西,谢谢分享啦
发表于 2010-4-29 12:13 | 显示全部楼层
同意以上专家的观点,再提几点:
一、报告表中怎么没有“立项审批部门、批准文号”一栏?是贵省的特殊要求还是国家出了新的格式?国务院办公厅《关于加强和规范新开工项目管理的通知》(国办发〔2007〕64号)明确规定, “对于未履行备案手续或者未予备案的项目,城乡规划、国土资源、环境保护等部门不得办理相关手续”,不应该出现这么大的失误。
二、报告表项目有必要详细写编制依据吗?P3相关内容应简化合并。
三、“地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ、Ⅳ类标准”?
是笔下有误还是地表水有两个?从报告看只监测了“***江段”,应该为一条江。一条河流执行两类标准合适吗?
另:1、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)已经作废,应修改为《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2、《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002)不属于污染物排放标准,应删除。
发表于 2010-7-7 10:37 | 显示全部楼层
!!!!!!
发表于 2010-9-9 14:41 | 显示全部楼层
我也学习一下。呵呵
发表于 2010-9-9 16:24 | 显示全部楼层
我为什么看不到预览呢
发表于 2010-9-14 10:57 | 显示全部楼层
回复 1# dogn


    您好,报告无法下载,能给我传一份么zlcouc@126.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-26 20:18 , Processed in 0.092077 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表