本帖最后由 Angellovers 于 2011-9-5 16:47 编辑
随便看了下 个人建议 仅供参考 1、P1根据国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》和宜宾市翠屏区环保局的有关规定,本项目应进行环境影响评价。根据中华人民共和国环境保护部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2008年10月1日)本项目编制环境影响报告表。 2、P2产业政策符合性分析第二段读不通。。应该是本项目根据国家发改委《产业结构调整目录(2011)》XX类第X条XX款“XXX产”,为XX类,并根据xxx翠屏区工业和信息化局以“宜宾区工信技改备案[2011]05号”文件确认,此本项目符合国家产业政策。 3、P3项目西北侧20m是居民 而你厂区布置合理性里没有说道项目西北侧是什么 项目产生粉尘,应该从说明居民点位于主导风向什么地方 4、P3技改项目建设内容及规模里说到代替原有老化设备HZS120型搅拌站(产能18万m3/a),而在技改前项目建设内容及规模里没有提到 只说道HZS180 5、P3“同时购进日野混凝土罐车5台,改建混凝土生产线一条”这里的“改建混凝土生产线一条”是和上面“购置HZS180型搅拌站(产能30万m3/a)一套,代替原有老化设备HZS120型搅拌站(产能18万m3/a)”是不是同一条 是同一条就就把“改建混凝土生产线一条”删了吧 6、四川对项目组成表好像是有要求的吧 这个格式好像不对 而且在项目组成表里 你也没有写技改前的东西啊 7、P4 四川省有用水定额标准的 明确员工是否食宿 8、P5废水一起进入沼气净化设施 这个能处理废水吗 不知道是不是总用水量 请说明技改前和技改后的用水量 生产废水池应该在平面布置图上指出 9、P5原辅助材料也要说明技改前后的用量 10、P7 应该注明夜间是否生产 因为你周边有居民 11、P9达到年利润50万元,其中新增100万元/年 这是什么意思 12、P13“本项目位于四川省宜宾市翠屏区盐坪坝工业园区。在2011年3月21日至25日之间,宜宾市环境监测站对项目所在区域作了地表水、大气、声环境本底监测。监测至今,区域内污染源无明显变化,因此本项目所引用的数据,在时间和空间上合理、有效。”删了 四川是要出标准函的 没有标准函就自己根据功能区说明 全部改成这个“ 一、地表水环境质量现状 本项目位于XX,根据xx环境保护局《标准函》(XX函[2011] xx号)的相关规定,地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的多少类标准。并引用宜宾市环境监测站2011年3月21日至23日对长江水质的监测数据,长江出水水质断面监测统计结果见下表” 并对现状值进行评价 用单因子指数法 13、P14噪声的单位错了 14、环境保护目标指明人数 15、评价适用标准不是这个格式 16、后面的我就抽着看了 17、主要污染工序及环节 建议把水气声都分别列出来 18、P8说道“只有大吨位的载重汽车噪声级较大,传播距离较大,”后面P25却没有对他的措施进行说明 可以低速行驶 19、P32没有载重汽车的噪声值 20、本项目工程分析和环境影响分析等等都没有提到技改前后的东西 21、大气防护距离也没有 22、还有记得下次有报告的时候请把里面的相关信息都删除 为了保障你们的合法权益 |