[求助] 《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》

  [复制链接]
发表于 2012-4-8 13:44 | 显示全部楼层
那具体执行什么标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-20 00:06 | 显示全部楼层
世界卫生组织《社区噪声指南》的指导限值

   
为了估算噪声暴露对人体健康的风险,制定指导限值,世界卫生组织(WHO)颁布了《社区噪声指南》。
  根据《社区噪声指南》显示,噪声对睡眠的可测量影响出现在连续噪声等效连续A声级(LAeq)大约30分贝对于连续噪声,如果噪声对睡眠的不利影响可忽略,室内限值为30分贝;对于大量具有低频成分的噪声,建议更低的限值。当背景噪声很低时,应限制LAmax不超过45分贝,如果可能,对于敏感的人群这一限值最好更低。
  《社区噪声指南》规定,居室内的噪声可造成睡眠干扰、烦恼和谈话干扰。卧室典型的是睡眠干扰。卧室内的《指南》限值为连续噪声LAeq30分贝,一次噪声事件的LAmax45分贝。更低的噪声水平也可能造成干扰,取决于噪声源的特性。夜间,室外噪声水平(居室外正面1)不应超过连续噪声LAeq 45分贝,可保证开窗条件下人的睡眠。这个值是假定开窗条件下声音从室外传至室内降低15分贝。能够保证白天室内偶尔的交谈,噪声水平不应超过35分贝
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-20 17:14 | 显示全部楼层
绝对长知识了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-26 15:42 | 显示全部楼层
{:soso_e127:} 那都不适用了  那是不是应该只执行《声环境质量标准》呢  但是水泵之类的产值源经措施之后之后  是项目边界,还是居民室内,达到质量标准呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-1-30 15:22 | 显示全部楼层
按这意思就是个空白,房地产噪声泵房等应该没有标准吧