发表于 2008-10-16 15:46 | 显示全部楼层
仔细的看了报告,学习了,感觉编的很有条理性。有几点意见供参考:
1、第一段中“使社会发展的必然要求”中的“使”应该是“是”吧,请核实
2、
1中建筑面积空缺那么多,不太合适吧,请考虑
3、
3中按作者的意思是采取方案一,但方案二有些不够详细,比如“周围有村庄,有一定影响”,方案一也有村庄,为了便于对比,要说明有多少村庄,距离多远
4、
质量标准表中NH3H2S应分别开来,不应在同一单元格内;地下水没有采用污染因子,是否可以删去?或者补充?
5、
处理工艺可行性分析里,对工艺的特点说的不少,对可行性的论证不充分
6、增加风险分析内容

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +50 收起 理由
bspy + 4 + 50 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-10-17 00:30 | 显示全部楼层

几点看法供参考

1、表1污水处理工程组成表中几个池子应交待三维尺寸或容积,在后面论证工艺可行性的时候要以此说明停留时间,证明处理效果的。
2、主要设备最好以表格的形式列出,讲明数量、型号等。
3、环保投资最好详细列表。
4、厂址选择,最好去掉,从实际情况后二址要比一址好,光是在水保护区内就该否一址。
5、设计水质和处理标准指标少了。
6、建设起止时间,未批先建,要先处罚再审批的。
7、城区供水现状:目前CD城区没有统一供水设施,城区生活和其他工业用水均取地下水或提取长江水。?上面说有市政管网,现在又说没有统一供水设施!
8、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题:交待一下该地块以前是干什么的。
9、自然环境简况,少河流、植被和生物多样性的情况。管网建设要影响生态的。
10、环境质量与保护目标、标准大家都已讲了。
11、总量不仅仅水污染物有。
12、施工期大家已经说了。管道建设土方量比较大,要讲生态影响问题。
13、缺电厂接纳排放水的可行性论证,主要讲电厂规模,用水现状、对水质要求,本项目排放水水质的符合性论,经济可行性说明(这事要电厂有甜头它才肯干呀:)),再有就是电厂非正常情况下你的水的出路。
14、长江二级陆域保护区的事要根据保护要求逐条说清楚。
15、不只污水处理的可行性要分析;同时污水处理要有每一工序处理效果表等。
16、牤牛河与长江相通,不能作为事故应急排放去向。特别是其与长江的交汇口在不在保护区内?
  天不早了,不多说了

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +80 收起 理由
bspy + 8 + 80 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-10-18 20:15 | 显示全部楼层
1,《恶臭污染物排放标准》排放标准应有NH3和H2S两因子浓度标准。

2,缺少污水干管和回用管道建设对植被生态影响分析。

3,工程组成应有事故池项目。缺事故风险分析











2,

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-10-20 21:17 | 显示全部楼层
1.P3生产设备;P4页进水水质,出水水质用图表表述,
2.项目由来写的很含糊,如“AA市主城区的部分工业企业迁入CD生态工业城,CD生态工业城规模正逐步形成。工业城污水的直接排放造成城区沟渠水质恶化,不仅污染环境,破坏市容景观,而且污水下渗直接污染地下水,威胁饮用水水源。”完全没有关系,会让人错误以为要处理工业废水。另外项目建设说服力不够。
3.表1中为什么那么多不算建筑面积
4.增加收集污水来源。生活污水:生活污水量及污染物浓度;生产废水:所收集废水的各企业名称、废水现有处理措施、污染物浓度。
5.建设起至时间有问题,环评报告尚未审批就已经开始建设?
6. 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题,开始说“没有与之相关的原有污染情况”,后面有说现存环境问题。
7.社会简介处说没有环境敏感点,后边p7页又提出了很多环保目标。
8.声环境质量现状最好加上监测值
9.地表水环境质量现状处应该设置几个监测点,以便分析项目建成后的水质变化情况
10.新标准为《工业企业厂界环境噪声排放标准》,文章中全部错误,另外标准值为阿拉伯数字,不是罗马数字
11.声环境质量为什么选择2类标准,是当地规划还是根据新《声环境质量标准》判定的,报告中应该有所体现
12.评价适用标准中少很多内容,关于氯气的质量和排放标准、厂界(防护带边缘)废气排放最高允许浓度,地下水标准、污水处理厂职工、生产废水排放标准等;
13.认为应该加关于氯气的分析评价
14.P10页,“类比可知本工程曝气池边5m范围内恶臭强度为3级~4级。”怎么类比的??
15.P10页“厂界噪声能达到《工业企业厂界噪声排放标准》中Ⅱ类声环境标准要求,即昼间小于60 dB(A),夜间小于50dB(A),因此对周围环境不会造成较大的影响。”怎么就得出这么个结论,跟周围环境好像没有关系吧。
16.P11页“厂界(处理厂正门)”没看出跟正门有什么关系。
17.有管网建设,施工期影响应该不小,且前面提到那么多环境保护目标,这里一小段就完??
17.P12—13页,“类比的上海某污水处理厂,天津纪庄子污水处理厂恶臭监测结果”完全没有介绍这两个企业与本项目有何可比性。
18.卫生防护距离不是靠嘴定的,要计算。
19.“厂址西300m外的居民区不在主导风向上;厂址东南500外的徐庄村处于污水处理厂夏季主导风向的上风向”没看出跟你的内容有什么关系,还介绍的这么详细。
20.P14页地表水环境影响分析我认为应该从区域污染物削减考虑,最好能根据监测值讨论污水处理厂建成后地表水质的改善情况
21.地下水环境影响分析完全没有说服力,前面靠脑袋确定了地下水受了污染,后面再次靠脑袋得出项目建成后地下水污染减轻。
22.污泥量太小。
23.“依据国家环保局关于严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的通知(环发[2005]110号文件,北方缺水地区应实行中水回用”我没记错的话前面好像说这里是南方,最好找一些能达得着边的理由。
24.最重要的一点,全文都在讲废水全部回用,电厂建设应该有污水处理厂尾水回用,符合要求。但是文中应该有回用的可行性分析,电厂能否全部回用,排放水质能否达到电厂冷却水水质要求。
25.非正常工况环境影响分析内容很乱,且措施不明显。

评分

参与人数 1威望 +8 金币 +80 收起 理由
bspy + 8 + 80 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-3-8 22:56 | 显示全部楼层
结论是分析出来的,不是事先想出来的
本文来自: 安全论坛(bbs.anquan.com.cn) 详细出处参考:http://bbs.anquan.com.cn/viewthr ... page%3D1#pid1912316
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-25 07:05 , Processed in 0.074395 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表