发表于 2009-6-24 20:38 | 显示全部楼层
谢谢了,真长知识 4# liaodameikai200
发表于 2009-6-25 10:12 | 显示全部楼层
我们这蒸汽锅炉按蒸发量的30%计算补充水量
发表于 2009-6-25 11:58 | 显示全部楼层
排污水量到底按哪一个,我还是不知道
发表于 2009-7-15 15:58 | 显示全部楼层
越来越迷糊,没能说清楚的
发表于 2009-7-17 10:05 | 显示全部楼层
我也不明白了
发表于 2009-7-23 15:27 | 显示全部楼层
正在学习
发表于 2009-7-23 16:22 | 显示全部楼层
学习下,不怎么明白
发表于 2009-8-11 11:38 | 显示全部楼层
学习中。
发表于 2009-8-11 11:59 | 显示全部楼层
帖子讨论得越来越迷糊了。首先得说明,锅炉补水一般都是软水,因此,你得进行软水制备,采取的工艺不同,软水制备的排污量是不一样的,少的有10%,也有30%的,得具体看你用什么工艺了,在工艺不确定的情况下,软水制备排污量一般取到20%左右还是可以接受的。
第二,你的锅炉小,损失量不用考虑太大,锅炉的排污量取循环水量的1-1.5%就可以了,如果再考虑上凝汽器和采暖过程的损失,整体上的损失可以做到2-3%,这些都是平时的经验计算,实际上前面已经有人说过很详细的计算过程,如果你是新手,建议还是按照前面的同行提出的公示算算吧,以后做多了再用经验公式。
发表于 2010-1-28 11:06 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2010-1-29 15:07 | 显示全部楼层
锅炉排污分定期排污和连续排污。连续排污水水量:除盐水作补充水按2%,软化水作补充水按5%计算。
定期排污水就是放出沉淀在水冷壁下集箱的渣而已,没多少。
发表于 2010-2-11 16:44 | 显示全部楼层
资料数据有来源,很好
发表于 2010-2-12 10:24 | 显示全部楼层
回复 8# kitty1212


     是补水量,就是说损失的量,不是说用水量,用水量锅炉就能装那么多
发表于 2010-3-3 14:41 | 显示全部楼层
楼上楼上的楼上xiaoxiaoyua“第二,你的锅炉小,损失量不用考虑太大,锅炉的排污量取循环水量的1-1.5%就可以了,如果再考虑上凝汽器和采暖过程的损失,整体上的损失可以做到2-3%,这些都是平时的经验计算,实际上前面已经有人说过很详细的计算过程,如果你是新手,建议还是按照前面的同行提出的公示算算吧,以后做多了再用经验公式。”中的1-1.5%是排污量?2-3%也是排污量?那补充水量怎么算啊?循环水量怎么算?
发表于 2010-3-3 15:41 | 显示全部楼层
小锅炉是不是可以简化点?感觉有些东西没必要写~