发表于 2008-11-12 15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2008年10月以前的小涂料项目,请大家审审,提提意见

[ 本帖最后由 bspy 于 2008-11-17 18:10 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2008-11-12 16:36 | 显示全部楼层
报告还是比较规范,但有些重点问题没有回答,以下供参考哈。

一、生产废水产生量、水质特征,回用途径应该明确。事故应急池容积的论证
二、生活污水排放标准引用有误
    在城市污水处理厂未建成并运营之前,需执行一级标准后进入管网
    城市污水处理厂建成并运营后可执行三级排放标准
    另外需回答市政污水管道是否已建成并运营
三、强化园区规划的符合性、区域环评的要求以及与区内其它企业的相溶性分析
四、大气监测指标建议增加挥发性有机物指标
   若该工业区已做环评,常规指标是不需要监测的。但特征污染因子不能少
五、产污环节应细化
    说明工艺流程及其控制参数。设备型号及规格均需列表说明,在此基础上进行产污环节分析
六、建议在全厂物料平衡的基础上分产品进行单个产品的物料平衡
七、应急预案要完善,报告所写照搬规范,不具可操作性
八、关于储罐、仓库的设计及施工要求等等

其它的看其它专家的意见哈

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +40 收起 理由
bspy + 4 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-12 20:16 | 显示全部楼层
一本写得不错的报告表,内容全面,主要问题都进行了交待.鸡蛋里挑骨头说两句吧(专家通常都是这样的 ):
1、项目所在地的环境功能分区应有主管部门相关文件的支持,方可按功能分区执行标准,否则评价内执行的标准,应征得地方环保主管部门的同意.
2、地方集中污水处理场建成前,本项目污水送河对岸的工业区污水处理场进行处理,但从报告中看出,目前沿河的农村排水都是就地排放,那么本项目送到河对岸的污水客网是否存在?还是需要新修?同时,污水管网穿河时距离水源地有多远?是否满足水源地保护范围?
3、10万元的风险防范投资建了什么要明确
4、污染物排放总量的问题没有交待,总量指标没有落实,这也是项目审批的重要因素。
就这么多吧,供参考。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 08:31 | 显示全部楼层

回复 2# fu_1982 的帖子

每个地方的要求不同,未进污水处理厂的,有的地方会执行二级标准;有的地方进污水处理厂的也要求二级标准。还是建议楼主打电话咨询一下环保局的要求,这样是最切合实际的。
发表于 2008-11-13 09:18 | 显示全部楼层
发表一些个人意见供参考
1、P14  P15  P17  P40页提到的声的环境标准和排放标准应使用2008年发布的新标准的3类区标准。
2、报告多处提及“表4”“表2”,而报告所有的表头里没有表格编号。(吹毛求疵 大家都看得懂)
3、P18页的工艺图中缺少排污节点的标示,搅拌过程应该有少量废气产生吧?另外看完工艺叙述空压机的作用我一直没搞清,是不是发泡使用的?
4、P25的水平衡图中我个人认为应该是1792吨每年。
报告写的很认真,向你学习

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 09:19 | 显示全部楼层
噪声应用2008年标准
危险废物回收是否可行
水平衡不规范
位置图应有比例尺

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +20 收起 理由
bspy + 2 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 09:19 | 显示全部楼层
1、        距离河的位置应交待一下,另项目北侧是农灌渠还是河啊?另图中标示的古塔是否符合本项目保护目标?
2、        油烟处理效率需交待一下,标准规定是60%,但根据本项目给的初始浓度,60%是不能达标的。处理后的浓度需明确,《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)排放限值都是2.0mg/m3,P29页说的小型规模标准限值3.7 mg/m3不知道是怎么来的?
3、        本项目生产用水无外排,这是如何做到的?加工设备不需要清洗?建议增加工业用水零排放可行性分析。
4、        污染工序分析后是否缺污染源强分析?比如二甲苯1.6mg/m3是怎么来的?厂房排风风机量什么的最好有个交待。
5、        文中所提到的工业园区对入驻企业有何要求?本项目是否符合其规划要求?
6、        污染物总量指标。既然本项目在工业园区内,因根据园区污水治理方案及本项目总量占园区总量的份额等方面进行论述,是需要重新申请总量还是园区总量分担量?
7、        风险评价建议增加污水事故排放的预测内容,明确废水事故应急池容积
8、        工艺流程图中最好把排污节点一起画出来
9、        环保投资为何没有有机废气污染投资?如包含在设备投资或其他投资中需交待。二甲苯车间内浓度可保证多少?是否满足工业企业卫生标准(具体标准记不清了)
10、        二甲苯卫生防护距离

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +60 收起 理由
bspy + 6 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 09:34 | 显示全部楼层
一份写的不错的报告,现状调查做的很到位,赞一个! 以下再提点小意见:
1、最好补充个建筑技术指标的表格,详细列明各各厂房的建筑面积和占地面积等;
2、化学原料的性质、毒性需要列出;生产设备最好也列表、型号的都说清楚;
3、“七、产业政策符合性分析”  应该是 “六、产业政策符合性分析”,大意了哦;
4、建议生产工艺分别按产品列出,因为用到的原料不同,配比也不同;
5、P23 “2、建筑施工垃圾 ”由环卫部门统一处置是否可行? 接着的“2、生活垃圾” 序号应该为“3”;
6、P20 应该补上“醋酸乙酯、醋酸丁酯、环己酮”废气(或者说是 VOC)的产量和排放量,要和运营分析一致。另外,二甲苯虽然可以达标排放,但不做任何处理还是不行的(确实,只加大风机风量可以使浓度降低),一定要上治理措施。
7、项目的机械噪声是否实测?根据资料显示的噪声范围似乎有点低了。
8、P4  “主要生产设备有分散机10台、三辊机8台、空压机1台” 请说明机器是否按产品分开单独使用而不用清洗,如果混用应该有机器清洗废水。

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +50 收起 理由
bspy + 5 + 50 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 09:45 | 显示全部楼层
补充一条:噪声预测貌似没有叠加背景值
发表于 2008-11-13 09:46 | 显示全部楼层
看了一下,觉得存在以下问题:
1、没有评价依据和。
2、第一章的编排不合理,生产工艺流程等要放在工程分析章节。
3、主要环境问题就说明该地区存在哪些不能达到功能区要求的问题。
4、水环境现状监测的因子取的有问题。请参照技术导则。
5、评价标准中的指标与现状监测的指标不一致。
6、噪声标准需更新。
7、空气的质量标准建议添加本项目排放污染物的质量标准。
8、在工艺流程图中添加各工序的污染物排放因子。
9、污染物量的确定及防治措施应在工程分析章节说明,影响分析只需预测即可。
9、危废需交有处理资质的单位进行处理。
10、缺六项审批原则。
11、章节编排存在问题,尤其是第一章。
12、油烟产生量建议给出确定排放系数,指出食堂属于大、中、小哪一类型。
13、噪声预测模式是否合适,背景值有没有叠加。

[ 本帖最后由 sfjjy 于 2008-11-13 09:50 编辑 ]

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +60 收起 理由
bspy + 6 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 10:39 | 显示全部楼层
报告写的挺好,有几个问题想与楼主探讨一下:
1.报告表的格式好像是改过的,不知道是你那里的格式就是这样,还是自己改的?如果是自己改的,我建议楼主还是用标准格式比较好,不要随意改动,你可以加内容,但是最好不要改
2.噪声标准该换新的了
3.报告中的有机废气集中收集后不经过任何处理就排放是不是欠妥当
4.餐厨垃圾、隔油池废油脂等均需委托处理的吧,不是交环卫处理的吧
5.有机溶剂存放在哪里,怎么放置的都没有说明,直接就防治措施了,不能说明问题
6.项目概况写的过于复杂,这么多内容可以放在环境状况那里

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 11:02 | 显示全部楼层
1、报告表的格式这样看不上好像有点乱,当然这个是小问题
2、既然你给施工期的流程标注了产污环节,营运期是大家更加关心的,你反而没标注产污情况。既然说了工艺流程简述,最好还是吧流程说一下,当然了这个流程比较简单,相信大家也能看得懂
3、小问题,排放速率大家都习惯了kg/h。就不要写g/h了
4、噪声标准,水标准哪有CODMn  CODCr的说法,看下标准
5、好歹给表加个表头啊
6 、水平衡怎么看起来怪怪的,搞规范点嘛
就这样 吧,LZ表中的作图给我留下了深刻印象,说明调查的很仔细啊,向你学习。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-13 12:22 | 显示全部楼层
报告整体上内容框架完整,基本体现了涂料类项目的特点,以下个人意见供参考。
优点:
周围环境状况调查详细,附图及描述清晰。对于纳管前的污水排放标准问题,因为是Ⅳ类水体,执行二级标准应该没有问题。
几点意见:
1、P2的地理位置里写到了自来水厂取水口,为了更加明确项目选址的合理性,建议简要说明和图示水源保护区的概况(级别,范围等),并确定与本项目的相对位置。
2、环境空气现状监测指出了是在项目所在地,但还应明确具体监测点与本项目相对位置;没有特征污染物本底监测数据。
3、工程分析:补充单个产品的物料平衡;没有工艺废水是否可信(比如说地面冲洗和设备清洗);生活污水水质应补充BOD指标;有机废气挥发量计算虽然列出了公式,但计算参数不明;“假设集气罩收集效率达到100%”是不可能的,整个废气分析都忽略了无组织排放源;建议增加恶臭(异味)污染分析;废气仅收集不处理不合适。
4、噪声影响分析,只计算了空压机的厂界贡献值,没有叠加本底,是否达标存疑。
5、危险固废应明确编号。
6、本项目应设置卫生防护距离。
7、对于设备选型没有提出明确的先进性要求,无清洁生产水平分析。这一点对于涂料厂很重要,若设备选型不好废气无组织排放量会比较大。
8、风险评价不够细致,建议补充完善,如应急预案、应急设施等,明确对水源的影响。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +70 收起 理由
bspy + 6 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2008-11-18 10:08 | 显示全部楼层
kanbudao 哎 看不到咯
发表于 2008-11-18 16:59 | 显示全部楼层
可惜我看不了