Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

2022年环境影响评价师辅导
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
楼主: diaojie2010
收起左侧

[已经应助] 2台50t/h燃煤锅炉脱硫脱硝问题

  [复制链接]
发表于 2011-10-29 10:19 | 显示全部楼层
且不说考虑脱硝的可行性,单是你80%的脱硝效率,难度太大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 12:45 | 显示全部楼层
首先,为什么要弄成三级评价?现在二级评价的项目很多啊
然后,脱硝效率要80%的依据请核实,你可以上环保部网站查阅,大电厂的脱硝效率都没要求这么高;
再然后,国外有许多技术(如BELCO公司EDV+LoTOxTM湿法洗涤技术)正在往国内引进,也有成功的案例,脱硫脱硝都能达到80%以上。

像你这样的锅炉吨位,在目前哪,一般就是低氮燃烧、分级燃烧等,顶多加一个SNCR

评分

参与人数 2金币 +30 魅力 +5 收起 理由
bijiijib + 20 + 2
diaojie2010 + 10 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 13:27 | 显示全部楼层
最近在做一个背压机组发电项目的环评报告,循环流化床低氮燃烧技术+SCR脱销技术,设计资料给出的进口氮氧化物浓度为660mg/m3,SCR脱硝效率为80%~90%,出口浓度在130mg/m3。SCR装置的总费用为320万元。
新建发电机组必须要求脱硝,但对于锅炉没有硬性脱硝要求。

评分

参与人数 1金币 +15 魅力 +2 收起 理由
bijiijib + 15 + 2 谢谢应助

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 13:32 | 显示全部楼层
回复 9# liujun192616


    《锅炉大气污染物排放标准》二类区二时段对氮氧化物浓度没有要求,二氧化硫900,烟尘200.
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-29 14:27 | 显示全部楼层
回复 17# 木竹禾


    我老板让我用同时脱硫脱硝技术,请问谁有这样详细可行的资料啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 14:33 | 显示全部楼层
路过看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-29 15:22 | 显示全部楼层
现在脱硝的话,是在湿式脱硫除尘前加一个SCR脱硝装置这个方案好还是用同时脱硫脱硝技术呢?同时脱硫脱硝技术现在成熟吗?有没有谁环评写过具体这方面的?求助各位。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 16:02 | 显示全部楼层
当前脱硝的方法投资都不小,你用的脱硫方法控制好pH值的话效率达到85%没有问题,脱硝基本上作用就很小了
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-10-29 16:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 16:27 | 显示全部楼层
回复 20# diaojie2010


    呵呵,百度上有很多的噢,附件中就是一个。

同时脱硫脱硝技术的应用与发展现状.pdf

1.37 MB, 下载次数: 501, 下载积分: 金币 -15 个

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
diaojie2010 + 5

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-10-29 16:49 | 显示全部楼层
就是不知道有没谁做过这样的环评?环评里有没有具体这样脱硫脱硝工艺技术的资料?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 18:52 | 显示全部楼层
最近我也在写一些关于锅炉的报告,之前有个6T/H的锅炉,燃煤,这样写的:
项目采用水膜脱硫除尘器对锅炉废气进行治理,根据《安全技术工作手册》,文丘里水膜除尘器效率达95~99%,根据《文丘里麻石水膜除尘器的应用》,SO2去除率达72.51%。为降低氮氧化物外排对环境影响,评价建议建设单位对生物质颗粒燃料的燃烧方式进行适当改造,根据《火电厂脱硝技术》,通过改变燃烧器的风煤比例、低氮燃烧技术LNB和向炉内喷入还原剂氨或尿素SNCR的方法,脱硝效率可达70%。
预测的时候,基本能够满足三级评价,如果楼主需要的话,我们在沟通!

评分

参与人数 2金币 +30 魅力 +5 收起 理由
diaojie2010 + 15 + 5
zxh227 + 15 多谢提供

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 18:59 | 显示全部楼层
实用的方法就是氨法,既脱硫又能脱一部分的硝,经济、去除率高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 19:00 | 显示全部楼层
个人经验,这类项目评价等级很大程度跟氮氧化物排放有关,不上脱硝应该不低于2级评价;有个资料楼主可以参考下,关于氮氧化物控制的,《火电厂氮氧化物防治技术政策》(环发[2010]10号),希望有用

评分

参与人数 2金币 +15 收起 理由
diaojie2010 + 5
bijiijib + 10

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-29 19:08 | 显示全部楼层
首先应当考虑是评价标准问题,锅炉排放标准中没有氮氧化物,就是考虑到了锅炉脱硝的技术、经济性,建议和环评审批单位进行沟通。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-27 08:25 , Processed in 0.100392 second(s), 20 queries .