发表于 2011-11-2 09:48 | 显示全部楼层
排放的污染物浓度低于《锅炉》的排放限制可以直接排啊,排气筒不要低于15米
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 09:59 | 显示全部楼层
天然气这东西貌似就不用治理了吧,业主环保意识强点的话可以做下监测比对看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 10:19 | 显示全部楼层
首先要达标,燃气锅炉的话一般都就达标了,只对烟囱高度有要求,这个简单
要是燃煤锅炉不止要烟囱达到要求高度而且必须上脱硫除尘设备,然后再根据当地情况申请总量
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 11:14 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 11:27 | 显示全部楼层
排气筒高度和排气浓度都有要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 11:42 | 显示全部楼层
以天然气作为燃料,从天然气的组分出发,计算烟气量和污染物量,一般情况下,燃气锅炉的污染物浓度能达到《锅炉大气污染物排放标准》二类区二时段规定浓度  排气筒15米就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 12:36 | 显示全部楼层
现在的《锅炉大气污染物排放标准》对NO2的要求不明确,十二五的总量要求中提到了NO2,所以即使排气筒高度符合要求,而且高出周围200m范围内建筑物3m,排放浓度达标,也要预留脱硝口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 13:51 | 显示全部楼层
是路过进来学习的~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 13:57 | 显示全部楼层
烟囱高度不低于8m,达标排放,就这么多,没有200米的要求!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 14:08 | 显示全部楼层
8m?地方标准么?没见过。200米要求很多地区都有要求。

版主的回答值得引起注意...虽然现在我这边还没有这个要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 14:35 | 显示全部楼层
是因为烟气中污染物排放浓度达标了所以不治理直接排放,而不是因为烟囱高度达到要求高度了所以不用治理烟气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 15:05 | 显示全部楼层
根据要求 无特殊原因的话 烟囱基本要求是15米,否则要按无组织排放标准限制算。特殊原因没达到标准高度环保局验收审核可以按比例折算。 浓度和速率都是有要求的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 15:17 | 显示全部楼层
高度够了,浓度也要达标。如果是申请总量的话,总量也要达标。各地的要求也不一样,有的地方要求必须有脱硫除尘装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 15:23 | 显示全部楼层
最起码烟尘、二氧化硫和烟气黑度要考虑吧
现在有氮氧化物总量控制要求了,也要考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-2 16:30 | 显示全部楼层
当然不可能了,不要搞大气污染的要饿死了