[原创] 麻烦帮我看下这个是什么东西,有辐射污染没?多谢!

  [复制链接]
发表于 2012-2-4 17:32 | 显示全部楼层
我也经常看见,不知道是什么东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 17:43 | 显示全部楼层
学习了,楼顶旁边就有这样的一个东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-4 23:19 | 显示全部楼层
学习了 ,还真没有接触过这东西
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-7 12:33 | 显示全部楼层
那我想再问下,距离这个东西一条马路,大概就10-20米,最多不超过40米外有个幼儿园,我姑且称之为A园。

还有另外一个地方距离一个35KV变电站10-20米,最多不超过30米外有个幼儿园,我姑且称之为B园。

这两种辐射哪种对上幼儿园的小朋友危害更大呢?如果有且只有这两个选择,你是小朋友家长,你会在未来3-4年给小朋友选择A还是B呢!?

谢谢踊跃解答!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 12:39 | 显示全部楼层
yinghuochong 发表于 2012-2-7 12:33
那我想再问下,距离这个东西一条马路,大概就10-20米,最多不超过40米外有个幼儿园,我姑且称之为A园。

...

我选择C,我自己带!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-7 16:28 | 显示全部楼层
共址基站,TD和GSM的天线都有,矩形面板小的下面接了密密麻麻的线(8根)的是TD天线,矩形面板长的下面只有一进一出两根线的是800-900M的天线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-10 08:53 | 显示全部楼层
建议两个都不选。
如果非得选择的话,我还是选择A吧

评分

参与人数 1金币 +5 魅力 +1 收起 理由
yinghuochong + 5 + 1 赞一个!我积分低,只能按我当日最高给分啦,.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-10 09:47 | 显示全部楼层
yinghuochong 发表于 2012-2-7 12:33
那我想再问下,距离这个东西一条马路,大概就10-20米,最多不超过40米外有个幼儿园,我姑且称之为A园。

...

A园的情况,根据我们的以往监测数据,幼儿园附近只有这一个基站的话,40m的距离辐射是可以达标。

评分

参与人数 1金币 +5 魅力 +1 收起 理由
yinghuochong + 5 + 1 赞一个!我积分低,只能按我当日最高给分啦,.

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-10 09:49 | 显示全部楼层
B园的情况,35kV的变电站产生的辐射情况是属于国家豁免范围内的,就和手机一样,虽然产生辐射,但是由于其影响很小,故国家没有将其纳入管理范围。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-10 09:51 | 显示全部楼层
不过,由于居民的心理心理因素呢,A园比B园较好,因为35kV的变电站在地面,容易看到。基站在楼顶,且距离相对较远。

评分

参与人数 2威望 +1 金币 +40 魅力 +11 收起 理由
yinghuochong + 5 + 1 赞一个!我积分低,只能按我当日最高给分啦,.
鹤无声 + 1 + 35 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 12:20 | 显示全部楼层
yinghuochong 发表于 2012-2-7 12:33
那我想再问下,距离这个东西一条马路,大概就10-20米,最多不超过40米外有个幼儿园,我姑且称之为A园。

...

1、从你照片上看,这个基站架设在6楼顶楼顶女儿墙,天线面板对地面高度至少在20m以上(每层楼按3m估算,天线支杆安3m估算),考虑基站天线有一定的电下倾角(按10°考虑,一般会小于10°),天线主射方向能量的落地距离在100m以上。而幼儿园距离此基站10~20m,即便基站天线面板正对幼儿园方向,幼儿园也只会处于基站辐射的阴影区(天线旁瓣能量内,所谓的灯下黑)。当然,天线的主射方向还不一定就正对幼儿园,电磁辐射会更小。因此,此处的电磁辐射值应该与环境背景相差不大。

2、变电站的产生的电场和磁场频率在50Hz(工频),属于极低频范围。35kV变电站产生的磁感应强度是非常小的,在围墙外的测量值在0.0001mT数量级。而且35kV的变电站是属于国家豁免的(100kV以上属于管理范围),不必太多心理压力。另外变电站会因为设备老化等原因,产生一定的低频噪声,可以听到,但不会超标,对一些人来说,会感到很烦,就像日光灯的镇流器出了问题一直在哪里嗡嗡嗡一样。但考虑到城市环境噪声源多,而且较为嘲杂,35kV的电压较低,变压器和一些电气设备的噪声相对较小。最后就是景观影响,如果这个变电站是用的户内布置和地下电缆出线,那就毫无压力{:soso_e129:},若是户外布置和架空线进出,密密麻麻的,比如有啥密集恐惧症的。。就杯具了{:soso_e113:}。

若要做一个选择,还是愿意选景观影响相对较小的A园。

评分

参与人数 1金币 +5 魅力 +1 收起 理由
yinghuochong + 5 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-16 14:22 | 显示全部楼层
50米呵呵呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-9 14:21 | 显示全部楼层
如果真正了解辐射是否超出标准,可以直接找有资质的机构对这些设备进行辐射监测.