[求助] 关于锅炉循环水量的计算

  [复制链接]
发表于 2012-3-13 16:06 | 显示全部楼层
towerso 发表于 2010-1-13 17:27
可不可以推算得出:10t/h(7MW)的锅炉循环水量就是240m3/h呢?

我也在想这个问题呢?能这样推算吗?热水锅炉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-23 16:33 | 显示全部楼层
towerso 发表于 2010-1-13 17:27
可不可以推算得出:10t/h(7MW)的锅炉循环水量就是240m3/h呢?

如果按照您的算法,10t/h的热水锅炉,循环水量为240m3/h,按4%的损耗计算,则耗水9.6t/h,这个不大可能吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-3-4 10:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主,终于有点明了了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-5 15:34 | 显示全部楼层
环保总局发布的HJ/T 69-2001中有明确的说法,根据里面的计算方法,热水锅炉0.7MW循环水量应该是10.0315吨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 09:17 | 显示全部楼层
已阅 谢谢 学习 10#
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 11:02 | 显示全部楼层
Hi,我邀请你加入360云盘文件共享群:环评资料分享群,
打开邀请链接:http://qun.yunpan.360.cn/12157736  ,
输入邀请码:0829
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-12-3 15:30 | 显示全部楼层
summer3501 发表于 2009-7-15 11:41
呵呵,知道怎么算了!1吨锅炉为0.7mw,循环水量=60万千卡/1000*(95-70)=24m3,就是这样算的!刚才单位没有 ...

60万千卡数据哪里来的 ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-24 15:27 | 显示全部楼层
学习了,谢谢,还想问下,那循环水补水的量怎么计算?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-7-31 14:39 | 显示全部楼层
循环水量=0.86*锅炉额定热功率/温差
24立方米=0.86*700KW/25摄氏度
12立方米=0.86*350KW/25摄氏度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2022-4-11 14:56 | 显示全部楼层

是指锅炉产生的热量,由锅炉吨位换算成热效率,千卡每小时