1、P3,大气新导则;
2、P8,图中标示风玫瑰图或指北针,对照文字看不出方向;
3、P14《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准;核实废水排放标准;
4、P22《声环境质量标准》(GB3096-2008);
5、P25也是噪声标准的问题;
6、补充风险的应急预案和防范措施;
7、酸碱废水中和后用于绿化的可行性分析,非绿化期生活污水、酸碱废水如何处理;
8、补充取水口位置,做好有坐标;
9、加氯消毒应该有废气产生。

仅供参考,多交流!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +50 收起 理由
bspy + 5 + 50 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-7-28 17:33 | 显示全部楼层
提几点个人意见,仅供参考:
1、感觉格式比较乱,建议对格式进行调整;
2、编制依据进行补充,感觉太少了,水法、及饮用水源相关规范都添加进去;
3、净水工艺流程最好放到工程分析中,这部分有产污的;
4、混凝沉淀工艺应该有废水产生吧?怎么处理?
5、最好不要用液氯消毒,否则要进行风险评价并进行相关泄漏预测;
6、絮凝剂是什么,用量多少,会不会对饮用水造成污染?
7、水泵为主要噪声源,确定其位置及数量;
8、污泥是那部分产生的,废水是如何处理的,能否达到回用水质标准?
9、厨房用电能的话天然气用在哪个地方?P1有3000Nm3的天然气用量;
10、作一个土方平衡,看产生的土方能否全部回填;
11、可进行洒水降尘及车辆冲洗,并控制车速,降低粉尘影响;
12、饮用水源保护按照相关规范设置一级保护区、二级保护区及准保护区;
13、是否符合产业政策、是否符合相关规划;
14、设备清单没有列出来;
15、劳动定员及组织安排也没有,关系到油烟及生活污水的产生量。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +70 收起 理由
bspy + 6 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-7-28 20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 bspy 于 2009-7-28 20:07 编辑

说了很多了,这个格式为老的格式了,提点提点意见吧:
1、编制依据,不知道为啥要列?要列的话,就尽量不要列错且主要的要列全,如水法的时间、大气新导则、风险导则。
2、工艺流程及说明应放到工程分析中描述。
3、主要原料中,缺少消毒剂氯气的用量,并补充氯气的储存方式、地点、最大存放量等内,且整个报告,缺少设备清单。
4、地表水环境质量,应增加水源地的水环境质量分析。
5、主要敏感点应补充水源保护区的目标。
6、评价使用标准,应列出具体数值,地表水,水源地应使用2类,且还有水源地增加的几十个因子。
7、化验室废水排放量不可行,就那他们测COD来说,废水量就不止每月1m3,毕竟还有冷却水的。
8、大气污染物应增加氯气的排放分析。
9、污泥应作为固废进行分析。
10、风险评价,要按导则重做,且那个“建议供水单位选用二氧化氯作为消毒剂”,要确认企业是否实施,若不实施,建议还是不要提了,若真实施,那前面要按二氧化氯来分析。

附件是以前的国家环保总局发的报告表格式(pdf和word版都有),不过,一般在使用中,都会有适当调整,主要调整内容有:增加了目录内容,每个表格前都增加了序号,有些还在结论和建议前增加了环保审批原则符合性分析章节。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x
发表于 2009-7-28 22:01 | 显示全部楼层
前面大家说了比较多了,我简单说一点个人观点和看法,仅供参考
1.前面说项目已开工建设,这样对于项目审批不是很好吧,明显存在违法行为,不知道地区环保主管官员怎么看待这样的问题;
2.环境风险很简单啊,一般这里情况风险基本能达到一级评价;
3.总量的问题,应该有生活水及尾水排放的cod量
4.水质冲击的影响和社会影响应该分析一下
5.结构很乱很粗,不知道你们哪里对这些是怎么要求的

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-7-29 16:55 | 显示全部楼层
1.P1行业类别使用国家规定代码;
2.P11地表水环境质量现状应该对供水水源地(水库)水质进行监测评价;
3.监测结果应以表格形式列出;
4.P19固体废物分析中,应对沉淀污泥采取防治措施并进行论述;
5.标准的执行前后不一致,特别是声环境质量;
6.报告表格式及登记表格式应更新。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +30 收起 理由
bspy + 3 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-3 18:06 | 显示全部楼层
简单写几点意见吧
1、        这个报告很乱,没有头绪,对环评没有深入理解。环评的精髓是对项目的环境影响进行评价,而不是写一本报告完事。应按环评的各导则要求,结合工程分析,详细研究环境影响之后,形成报告。
2、        环评内容不应按委托方的要求来做,而应按项目情况,按各导则要求做。表评价对象仅为供水泵站和净水厂工程。我认为不不合法的,这样的话,所有大项目都可以分解为小项目,小项目对环境的影响可能没有,但整体项目可能有很大的影响。所以应对项目整体进行环评。这个项目有引水工程有3处地表引水工程(黄家岩、烧箕湾和巴岳山水库)和8处地下泉水收集工程,占地28302平方米,加上相关管网建设(管网是供水项目的一大部分,但我找了很久,没有找到管网内容,连长度位置都没有。
占地面积        28302平方米        房屋建设面积        23316平方米
如果这样的话,只做个房地产的环评就行了,)
3、管网是供水项目的一大部分,管网建设应分析生态影响。
4、同时离风景区1000M,应做景观评价
5、项目用地为一般农用地28302平方,应有相关的用地手续的规划,项目建设应符合规划。
6、P15水质评价:
只是水库的水质评价,这个项目有引水工程有3处地表引水工程和8处地下泉水收集工程水质没的说明,各自水量和水质,能否用于供水。
7、原水:10000t/d不可能产出10000T/D的供水
8、环境质量现状,应着重介绍与项目有关的大气环境、噪声环境,管网两侧应详细。水环境现状应对供水源、项目建设可能影响到的水环境质量现状进行详细介绍。
9、工程分析应对本工程建设内容进行分析,分析污染物产生环节和产生量、环保措施、生态影响。
10、P26工程选址合理性分析应分析选址的合理性,不是介绍官方批准,批准不代表合理
11、固体废物应有污泥量和处理,不仅生活垃圾,还要介绍危废去向。
12、运营期大气厨房油烟不是重点,应有消毒气体散发评价。
13、水污染物数值有点不对

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +70 收起 理由
bspy + 6 + 70 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-4 10:21 | 显示全部楼层
上面专家意见比较全面,以下再提点个人意见:
格式方面在此暂且不讨论。
1、“3处地表引水工程(黄家岩、烧箕湾和巴岳山水库)和8处地下泉水收集工程”应该有附图标注;
2、“(4)《中华人民共和国水污染防治法》,1996年5月;”等法律条文需要更新;
3、“项目建成后日供水1.0万吨,能够确保县城南部城镇人民群众的生活用水需求”而前面说需求量是6万吨,供水能力是2万吨,现在增加1万吨,还有缺口3万吨水,何以得出“满足生活用水需求”结论呢?
4、总平面布置图中应该标出与敏感点的具体距离;
5、环境质量现状应当适当解释PM10超标的原因;地表水同上;
6、“化验室有少量酸碱废水排放,排放量每月不足1.0m3。评价要求设2m3酸碱中和池,呈中性后回用於绿化”可以用于绿化吗?测COD用什么方法的? 应该含有第一类污染物。这个污水需要探讨下;
7、“固体废弃物中化验室废酸碱及其容器属《国家危险废物名录》中危险废物” 危险废物代码呢?
……(看到头脑发胀,休息了)
看起来太累了,原本不想讨论的格式问题还是要提一下,字体大小不一致,行距不一致,首行缩进不一致等等,还有,可以分下段吗?一个分析就一段!

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +60 收起 理由
bspy + 5 + 60 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-4 11:09 | 显示全部楼层
以上专家说的很全面了,说说自已的意见
1、“化验室有少量酸碱废水排放,排放量每月不足1.0m3。评价要求设2m3酸碱中和池,呈中性后回用於绿化”这样处理是绝对不行的,就是化验室 只做《地表水环境质量标准》中的24个基本项目,废水中肯有铅、铬、砷等无法降解的污染物,通过简单的中和处理后用于绿化是不行的。一般来说化验室的废水应是与有资质废水处理单位签定合同由他们来处理。
2、“淮远河水质现状基本满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅲ类水体功能要求”不知水质评价这样对不对,因为已有超标的的项目,能不能评价为“基本满足”,因为水质评价是单因子评价,是不是有“基本满足”这种说法,请有关专家来说一下。
3、可建议政府对饮用水源保护地用行规划。

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-5 18:05 | 显示全部楼层
说实话,这个报告我实在看不下去了,问题太多,楼主应该好好看看其它的同类报告,先照着写一写,看到第六页我就没往下看了,文字功底......楼主应该好好反省!环评不是搬来搬去就可以了。只提前6页的问题,后面的实在不想看。建议斑竹发评审报告时也把把关!
1、前面一开始用一段简单的文字介绍项目背景、该项目的组成以及本项目只涉及到其中一部,其余部分环评同步进行等意思就可以了,没必要在后面啰啰嗦嗦的写那么多。
2、法律法规太老了,看了前面几个就看不下去了。《中华人民共和国大气污染防治法》,2000年9月,《中华人民共和国水污染防治法》,2008年6月,《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2005年4月,《中华人民共和国噪声污染防治法》,1997年3月,。。。。。。法律法规要么统一成颁布时间,要不统一成实施时间,除了没有及时更新外,太乱了。
3、国家环保总局令第14号《建设项目环境保护分类管理目录》,2003年1月;已经废除了!《建设项目环境影响评价分类管理名录》自2008 年10 月1 日起施行。《建设项目环境保护分类管理名录》(国家环境保护总局令第14 号)同时废止。(看到这里,这个报告已经不想往下看了!)
4、“项目建成后日供水1.0万吨,能够确保县城南部城镇人民群众的生活用水需求。”前面的介绍已经说了还有4万m3的缺口,怎么建个1万m3的就能确保了?交代不清楚。
5、工艺流程描述部分最让人生气!完全是把可研或者初设上的东西搬过来,连工艺流程图都不改,排污节点都不加上去。看到这里已经看不下去了。。。。。。
报告没有抓住环评的重点,送来专家组评审有点过早!
抱歉,话说得有点重!实在是生气!1

评分

参与人数 1威望 +5 金币 +50 收起 理由
bspy + 5 + 50 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2009-8-18 09:44 | 显示全部楼层
学习下
发表于 2017-3-3 08:22 | 显示全部楼层
您所在的用户组无法下载或查看附件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2017-3-3 14:14 | 显示全部楼层
发什么样的帖子收费?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-25 15:12 , Processed in 0.098807 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表