发表于 2009-9-4 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 bspy 于 2009-9-18 10:07 编辑

有不对的地方,请指出,非常感谢!
这个报告虽然比较简单,对我而言意义比较重大,关系到领导对我的看法。
我已经尽力去做了,也请大家帮个忙。
为了方便专家审阅,把文本与图件合并到一个文件里了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2009-10-10 16:39 | 显示全部楼层
1、楼主下次上传报告还是用WORD文档吧,不然好多专家都不愿看了。
2、加上页码
3、本项目既然为扩建项目,应体现以新带老的思想。
3、该水厂已完成一期工程的建设,本次为扩建的二期工程,应分别交待清楚一期工程的输水管网、净水厂、配水管网和本次二期工程的扩建内容,再分析它们的依托关系,可列三张表来表述,这样更清楚明了。
4、水厂工作人员的生活用水应该来自水厂自身吧,表中应交待清楚。
5、应细化污水如何进入排污管网进入污水厂,附图中应补充排水管网图。
6、原有污染情况中的固废分析中补充污泥。
7、补充本项目污水的最终受纳水体——北中心河的水环境概况和水功能介绍。
8、“通榆河、新团河除氨氮和COD存在一定程度的超标,整体水质基本可达《地表水环境质量》Ⅲ类标准”——这种描述不对,氨氮和COD超标即表明水质达不到Ⅲ类,不能说基本可达Ⅲ类。
9、总量控制指标中,氯气不列为总量指标,水污染指标建议不列,因为污水厂的出水要计入总量控制指标,本项目不需重复计列。
10、补充食堂含油废水和油烟污染分析,提出相应措施。
11、总平面图中补充风向玫瑰图。
以上拙见,仅供参考!
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-10-29 17:24 | 显示全部楼层
专家就是专家,哪像我们初出茅庐的,别说解决问题了,都看不懂哪里知道问题在哪里!
得加强学习呀!不过我现在一头雾水都不知道要从哪开始学习,先来网站沐浴一下
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2009-9-4 21:24 | 显示全部楼层
应该比较简单吧 主要时施工期更生态影响
发表于 2009-9-5 22:32 | 显示全部楼层
1 二期工程5万立方米/日供水项目,题目有点绕嘴
2 并领新征用地20亩,新征地原来的性质?
3 固废外排量为0,该说法有问题,

评分

参与人数 2威望 +2 金币 +22 收起 理由
ybpj1980 + 2
bspy + 2 + 20 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2009-9-6 10:21 | 显示全部楼层
又是使用PDF,这种格式,很难前后翻页,也没法批注,很麻烦的。
1、        缺少项目由来,直接说工程概况,给人一种莫名其妙的感觉(缺少一期的基本概况)。
2、        缺少对水源地以及取水工程的交代。
3、        表1-2括号里面的内容是什么啊?要写规模应该是写各水池的体积,而不是写能力(我一个最简单的管道还能通过每天100万方水呢)、加氯加矾间应写他们的体积和加氯加矾能力。
4、        表1-2中辅助工程又有加药间,跟上面的加氯、加矾间是什么关系?另外,缺少氯气、明矾的储存工程。
5、        一期工程未介绍,且没有污泥水?
6、        保护目标处,河流居然没有方位距离?而且应当是2类标准。
7、        作为水厂,周边或水源地的水环境质量居然都不是2级标准?环境空气质量标准缺少臭氧!地表水标准应增加水源地增加的因子标准。
8、        污水排放标准中执行接管标准,但二期还在建设,什么时候建好?那现在排进去他执行什么标准?
9、        总量控制因子是否太多了啊(氯气、SS也要?)?另外,那个“总2磷”有误。
10、        取水泵站前面没有介绍,另外取水泵站内部也有工艺的,不可以直接加药剂的。
11、        废气缺少臭氧。
12、        缺少水源可靠性分析。
后面的不看了。

评分

参与人数 1金币 +6 收起 理由
ybpj1980 + 6

查看全部评分

发表于 2009-10-23 12:49 | 显示全部楼层
少三本帐,原有工程不明确
发表于 2010-2-5 15:29 | 显示全部楼层
1用到液氯,应该做风险分析。
2取水对河流水量水位的影响。
3是否涉及水下施工。有要分析施工对河流的搅动
4缺给水管网规划图
5固废的产生量应该有具体的数据
6改扩建需要算三本帐

评分

参与人数 1金币 +60 收起 理由
鹤无声 + 60 热心解答问题

查看全部评分

发表于 2010-2-6 20:26 | 显示全部楼层
1 水质标准建议曾加粪大肠菌群数
2 风险评价一定要做,因为厂区的周边是居民区,而且还有学校等敏感点
3 对氯气的处理措施太简单,建议碱液吸收后,通过一定高度的烟道排放,并对周边环境影响作进一步分析.

评分

参与人数 1金币 +30 收起 理由
鹤无声 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-3-2 09:22 | 显示全部楼层
补充一点意见:
现在国家对风险要求很严,像我们山东,所有建设项目要求在环评中增加风险章节,这个项目使用液氯,周围敏感点不少,建议增加风险分析专题。
发表于 2010-3-2 09:35 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-27 09:12 | 显示全部楼层
1、缺少项目由来,直接说工程概况,给人一种莫名其妙的感觉(缺少一期的基本概况)。
2、 缺少对水源地以及取水工程的交代。
3、水厂工作人员的生活用水应该来自水厂自身吧,表中应交待清楚。
4、应细化污水如何进入排污管网进入污水厂,附图中应补充排水管网图。
5、原有污染情况中的固废分析中补充污泥。
发表于 2010-7-27 16:10 | 显示全部楼层
回复 1# 疯狂的兔子

提几点意见,供参考:

1项目由来必须交代,不然显得太盲目

2项目概况,表1和表5应合而为一

3三本帐一览表?以新代老情况?

4总量控制指标不对,大气不能用“氯气”,水只用COD和氨氮即可

5怎么没风险分析,氯气是需要风险分析的,还有污泥怎么处置,要说清的

6总结论格式不对,应按环评审批六项原则对应写,看来,作者是新手

发表于 2010-12-24 11:22 | 显示全部楼层
取水水源,和采水类型
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-26 17:36 | 显示全部楼层
楼主您好  我最近也在写一个自然水厂的报告表,您能把这个报告表的报批稿给我参考一下吗?我的邮箱1034343680@qq.com    楼主好人!
回复 支持 反对