 楼主| 发表于 2013-2-26 20:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-2-27 23:10 编辑

开始真题的练习:案例一
未命名.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-27 16:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-2-27 23:56 编辑

参考答案:
     1本项目施工期与运营期环境噪声的评价范围因分别取道路两侧300m200m的范围,由于路中心线两侧300m的范围内分布有声环境敏感点,气功器的评价应延伸至环境敏感点。
     a 施工期的环境问题:1)崩塌滑坡泥石流等不良地质灾害的问题.2)扬尘噪声对环境敏感点的影响问题
3)取土场弃土场临时占地的复垦及生态恢复问题4)永久占地破坏植被尤其是林地的影响及可能的重要物种的影响问题5)桥梁的施工对河流及水生生物的影响问题6)施工造成的水土流失的问题
     b运营期的环境问题  1)公路噪声对声环境质量敏感点的影响2)运输危险化学品 车辆发生事故风险对水环境尤其是水源的污染影响。3)道路对生境的切割尤其是森林生态系统的切割4)道路对野生动物造成的阻隔影响。5)景观美学的影响。
     2  林地的类型,面积,覆盖率,生物量,组成的物种等一般还需调查清楚森林分类经营的情况,森林的郁闭度主要物种 及生长情况。
   调查方法:1)现有资料收集,分析,规划图件的收集。
                   2)植被样方的调查,主要调查物种、生物量、覆盖率。
                  3)利用遥感信息测算植被的覆盖率等
    3   1)针对施工期和运行期,按标准评价小学的预测声级的超标和达标情况,并分析受影响的人口数,
        2)针对小学受影响的范围,绘制等升级线图,明确合理的噪声控制距离和规划的控制要求。
        3)结合工程的选线和建设布局,评述其合理性和可行性,必要时提出替代方案。
        4)对提出的各种噪声防治措施需进行经济技术的论证,在多方案比选之后群额定应采取的措施,并说明措施的降噪效果。
   4  施工期:  施工废水,钻渣,泥浆,以及桥梁施工过程可能对下游的水源地的水质造成影响
      运行期,主要是运输危险化学品的车辆事故泄露对饮用水水源地水质造成的严重影响。

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 00:04 | 显示全部楼层
上题的答案是彭老师提供。个人感觉第一问的运营期的噪声应在300米的范围内,因为题给300米的范围内有声环境敏感点。一般环评范围是200米的范围内,重点是100米范围。另外,根据导则公路类,施工期的噪声评价范围规定的是“施工场边界外100米的范围”执行的是建筑施工场界噪声限值。这部分很纠结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-2-28 08:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-2-28 19:17 编辑

案例安徽铜陵金昌冶炼厂熔炼工艺改造及环境治理工程的复习要点
   一 项目建设与相关产业政策的相符性分析
       1水:复用率大85%以上,2严格限制以扩大生产能力为目的,无原料来源的新建扩建铜冶炼和电解铜项目3要求大中型的冶炼加工企业环保设施达到国际先进水平
   二 项目分析
      1生产工艺:a国内普遍使用硫化矿,还有一种就是氧化矿。特别关注铜硫砷铅镉氟。b 火法冶炼需使用重油和煤补热也应统计燃料的成分特别是硫含量。c工程分析中应有铜硫砷水的平衡d注意技改项目三本帐的问题,做到增产不增污增产减污。
      2产污节点和污染防治措施1)废气  ,烟尘粉尘处理有湿式和干式两种,SO2
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-12 21:13 | 显示全部楼层
看了两天建材火电类的案例,云里雾里的!继续50!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-14 10:37 | 显示全部楼层
案例分析:
某新建热电厂工程,建设 2 台 300MW 单抽、双缸、双排汽、抽凝式汽轮机,2 台 1025t/h
亚临界汽包炉,配备五电场静电除尘器及脱硫设施,1 座 180m 高的烟囱及 2 座淋水面
积 4000m2的凉水塔。本项目总投资约为 295672 万元,建设期为 30 个月,总劳动定员
389 人。采用连续工作制,年运转时数 6380 小时。项目配套工程包括电气系统、给排
水系统、化学水处理系统、除尘系统、除灰渣系统、输煤、贮煤系统、脱硫系统、热
力系统、压缩空气系统、供热管网、配电系统、事故贮灰场。项目年发电量:
3.30?09kWh/a,年供热量:8.89?06GJ/a。本项目大气污染物 SO2、烟尘和 NOX的排
放量分别为 0.574t/h,0.07t/h,0.832t/h。同时已知贮灰场所在地下水流向为东南向
西北。
(1)判断本项目大气评价的等级,同时确定大气评价范围;
(2)根据一般热电厂的工艺流程,初步分析本项目的产污环节;
(3)确定本项目大气环境监测的基本监测方案(监测因子、点位个数、监测时段、频
率等)。
(4)地下水是否应该进行监测?如果监测,请分析点位布置,主要监测因子的确定。
(5)根据上面的已知条件,确定本项目大气预测的因子确定本项目环境影响评价的重
点,确定环评专题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-3-14 10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-3-14 10:59 编辑

1(不会做)现在的占标率的算法和以前不一样了。估计这题有很多年了别的答案参考一下吧

(2)初步工程分析认为,本项目产污环节包括:
    A.燃烧过程:电厂正常运行时的燃烧过程主要包括燃煤的粉碎,燃煤在锅炉内的燃
烧以及燃烧后产生的烟气经除尘器、烟道、烟囱排入环境空气。在该过程中,可能产
生烟气污染物、锅炉清洗废水、灰渣,一些机械转动设备,如磨煤机、风机等可能产
生噪声;锅炉启动及事故排气时可能产生排气噪声。
    B.化学水处理过程:化学水处理过程主要是为电厂正常运行提供水质合格的工业
补给水,在该过程中,通过若干化学处理过程对原水进行处理。在处理过程中,主要
产生一定量的酸碱废水。
    C.燃煤存贮、输送过程:燃煤存贮及输送时,为防止煤场扬尘影响环境,需对煤场
及输煤栈桥进行喷洒或冲洗,从而产生输煤废水。此外,在不利气象条件时,贮煤场
可能产生扬尘。
    D.燃油存贮及装卸过程:该过程中,由于油罐脱水及油区冲洗,可能产生少量的含
油污水。
    E.发电过程:该过程中,各种机械设备如水泵、空压机的运行,可能产生噪声,冷
却塔亦产生相当量的排污水及噪声。此外,主厂房内的冲洗可能产生相应的冲洗废水。
    F.除灰渣过程及贮灰过程:除灰渣过程中,将产生大量的灰渣及灰水。贮灰场在贮
灰过程中,若管理不当或在不利气象条件下,可能产生扬尘。
    G.烟气脱硫过程:烟气脱硫过程中,将产生脱硫废水、噪声及石膏。
(3)大气监测初步方案:
    A.点位布置:应根据评价等级(一级)要求,考虑功能区分布兼顾均布性原则并
结合主导风向和周围环境状况,共布设 10 个监测点位。
    B.监测因子:监测因子为 TSP(日均值)、PM10(日均值)、SO2(小时均值、日均
值)、NO2(小时均值、日均值)。
    C.监测时段:本次环境空气现状监测两期进行,即采暖期和非采暖期,每期连续
监测 7 天,
    D.监测频率和采样要求:SO2、NO2小时平均浓度优先进行采取连续采样的方法,条
件达不到需要手动采样时必须每天监测 4 次,时间为 7:00、10:00、14:00、19:00,
每次采样不少于 45min;SO2、NO2日平均值每日至少有 18h 的采样时间;TSP、PM10日平
均每日至少有 12h 的采样时间。
    E.气象:采样时均观测并记录当时的风向、风速、气温、气压等条件。
(4)地下水必须进行监测,因为本项目设有贮灰场,属于一般工业固体废物贮存、处置场,贮灰场将对地下水产生影响。
由于贮灰场区域地下水走向为东南向西北,本次评价至少布置 2 个地下水监测点,
在地下水走向上游事故贮灰场和地下水走向下游各布设 1 个监测点位,符合《一般工
业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)中的要求。
考虑到电厂灰渣中对地下水产生影响的主要污染因子,本次地下水监测主要因子
可以确定为:pH、Pb、AS、Cd、F-、Fe、Mn、总硬度、Cr6+
(5)本次评价以现状污染源调查、工程分析、污染防治措施分析、清洁生产和大气环境
影响评价为重点,算清本项目污染物排放量,预测项目实施后对评价范围内环境空气
质量的影响情况,评述的环保措施可行性和保证性。
本次环评的重点为下列专题:   
(1)现状污染源调查
(2)工程分析专题
(3)清洁生产与产业政策符合性分析专题
(4)大气环境影响预测与评价专题(噪声?)
(5)污染防治措施专题
(6)总量控制分析专题
(7)厂址选择合理性分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-15 21:45 | 显示全部楼层
开始案例的学习。每日一题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-15 21:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-9-15 21:55 编辑

2006污水处理厂
某市有一条s河自南向北穿过该城市东部,区间有一支流汇入,出该市后10km进入B县城,市区段为景观用水功能,出市区为农灌用水功能,该河现状水质超标,并由于河流上游建供水水库,使该河水量减少,枯水期有断流现象,该市由于超采地下水造成地下水水位下降。该市拟在城市东北角建设2000m3/d的城市污水处理厂一座,收水范围为东城区全部废水,其中包括40%工业废水,采取二级生化处理工艺,污水经处理后排放s河.
经处理后各指标如下:
                 BOD        COD        SS        NH3-N        TP
处理前        200        350        250        25             8
处理后        20          60          20          15             0.3
污泥在浓缩池经浓缩、脱水后,加石灰干化处理后交城市垃圾填埋场处置污水处理场。西侧300米为居住区,北侧200米为工厂。
1水环境功能是否能达标,使其达标应采取的措施?。
2.从环境管理的角度,优化污泥处理、处置的途径。
3.请计算BOD的去除率。
4.若预测BOD在下游20公里处的水质,需要知道哪些参数?
5.若进行公从参与,应公开的环境信息有哪些?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-15 22:25 | 显示全部楼层

答案选自彭老师的案例分析

本帖最后由 雨茵 于 2013-9-15 22:43 编辑

[attach]236032[/attach
%9LUFBTE1@KHQHOPO$@8[BS.jpg
}O6EYQSHDB3XR@K87JUCVZR.jpg
%9LUFBTE1@KHQHOPO$@8[BS.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-17 20:43 | 显示全部楼层
2006火电项目
X@HG_2@S(%2`_PFF52(19SR.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-17 22:16 | 显示全部楼层
$HTGFX92AF}X]A33P[OR[YG.jpg
E[B4X(]30EE_VX{7T~YYD32.jpg
YRQITTZVQ04ED(YZ]5X[HPI.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-17 22:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 雨茵 于 2013-9-19 19:15 编辑
雨茵 发表于 2013-9-17 22:16

第二问是老版导则 内容,故答案没上传。其他答案均为彭老师的案例解析内容,供参考
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-9-19 19:16 | 显示全部楼层
教材糖厂的案例写的不是很好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-19 22:17 | 显示全部楼层
刷机遇!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-15 06:55 , Processed in 0.091787 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表