还有一点,项目看起来有点象搬迁/异地扩建的一样
酷乐普 发表于 2009-11-18 06:54
首先感谢您的指导,然后对您提出的建议进行学习如下: 1、
您说的编制单位成了医院,应该是看第一页的封皮下面注的是医院的名称吧,我解释一下,这边习惯做两个封皮,第一个封皮下面是编制单位名称,第二个封皮是建设单位名称,要加盖公章; 2、
废水执行的标准是环保局要求从严; 3、
固废的这个标准学习了,写的时候没太注意; 4、
除臭工艺在83-84页有叙述; 5、
排气筒的高度在源强参数表里有提到,但前面没写,回头加上。至于按点源还是面源预测,我也很纠结,请教公司的工程师说让按面源来写,但源强排放速率又是按点源的,很纠结啊; 6、
对于无组织排放的问题,我一直对无组织排放的概念很模糊,有些专家提出排气筒高度低于15m就算无组织排放,所以书中就计算了大气环境防护距离,多了也不应该算大错吧,但我在书中没有写无组织的字眼; 7、
这条学习了,回头补充; 8、
在开始的时候也打算采用FHWA的公路噪声预测模式,但车流量没有确切的数字,而且我对于医院建成后的车流量预测也没有经验,另外那条路位于城市的末端,车流量很少,无奈之下就采用了类比数据; 9、
昨天晚上就看到您的回帖了,对于您提到的这个规范,从昨晚上就开始在网上查,可就是下载不到,数据应该相差不大吧?(您能不能给提供一下,邮箱1210527764@qq。com)对于洗衣房用水没考虑到,谢谢提醒; 10、这条建议一会补充上; 11、对于特殊废水,本项目采用干片洗像,没有洗片废水;另外也没有传染病房(弱弱的问一下,感染和传染一样吗?),可能书中写错了;酸性废水没考虑到,学习了; 12、这条也学习了; 13、这一点我觉得提到了呀,回头再研究一下。 最后一点您提到,这个项目像搬迁/异地扩建,我也为这个很纠结啊,情况是这样:现有的妇幼保健院,在另外一地再建一妇幼保健院,但是现有的保健院不确定还保留不保留,可能还留着也可能做他用,所以就按新建的写了,不知可不可以? 另外再请教个问题:项目名称是妇幼保健院,但设有的科室很多,不知行业类别是按妇幼保健活动合适,还是综合医院合适? |