[其他] 求助:医院新建ECT项目

  [复制链接]
发表于 2011-2-23 20:55 | 显示全部楼层
楼主看一下,写的不是很好,参考一下就成了
xinxinpang 发表于 2009-12-14 10:04



     xinxinpang做得不错的,值得学习。
    另外我觉得环评中应该对注射室、候诊室对周围环境的辐射剂量贡献加以考虑;对注射病人的人员流动方向、放射性药物的物流方向进行合理性分析,我们这里一般做个人流/物流示意图。
    另外提请楼主一下,xinxinpang的版本是不带CT管头的ECT机,现在很多医院都改用SPECT/CT了,计算的时候不光要考虑131I,还要加上CT管头的贡献。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-27 13:00 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-1 16:05 | 显示全部楼层
直线加速器的相关资料,其实应该是辐射环评做的,但是专家较变态,非要在整体环评中评述。
在求助区内发过,但是没有多少人响应,现在在这里重新发布一下,那位朋友有这方面的资料,麻烦分享一下,看到了台州那个报告,那个是已建的项目,听专家说,新建和已建的项目的差别很到,新建包括很多计算的,想了解一下,希望有资料的朋友不吝赐教啊
晕。。。。怎么没早看到呢。。。。。。。。。