楼主: kate1226
收起左侧

[交流] 事故水池可以和消防水池是一个吗?

  [复制链接]
发表于 2010-2-4 13:01 | 显示全部楼层
学习了 谢谢热心的朋友
发表于 2010-2-5 16:56 | 显示全部楼层
不可以的
发表于 2010-2-6 13:25 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-8 10:33 | 显示全部楼层
不可以。事故池一般应空着,以便发生事故时,池子能容纳污水;而消防水池一般要求始终有水
发表于 2010-2-8 11:08 | 显示全部楼层
发表于 2010-2-8 17:13 | 显示全部楼层
应该不是一个吧!
发表于 2010-3-28 21:49 | 显示全部楼层
事故水池是发生事故时,收集污水用的,消防水池是在发生火灾时,为消防提供水的。两个池子功能不一样,所以不能合建!
发表于 2010-3-29 14:55 | 显示全部楼层
事故池是空的,消防池是满的,不可以
发表于 2010-3-29 15:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 colossal 于 2010-3-29 15:22 编辑

环评中一般会遇到几个池水子:(1)废水事故池(也有叫事故废池的,一般是为了防止污水处理设施故障时未经处理的或者处理不达标的废水直排外环境)。(2)消防废水池,指发生火灾爆炸时用来收集灭火废水的池子,对于一些化工厂,这个池子意义极为重要,那年吉化爆炸导致松花江污染的一个重大原因就是当时厂内没有这个池子(据说现在吉化挖了一个很巨大的池子),加上指挥者灭火之后麻痹大意将含有大量硝基苯的消防废水排入了松花江而不是留待后续处理。另外要注意一点环评报告中必须明确这个池要设在全厂标高最低的地方,安评在这方面是不怎么管的企业一般也不是很重视。(3)初期雨水池,对于化工厂之类的企业必须设置这个池子来收集刚下雨时含有化学物质的雨水,其实这个池子要发挥作用必须有设计规范的雨污系统,下雨时和池满时有条件方便地调整管路雨水走向,但环评中这方面都比较薄弱。(4)循环水池,一般是指间接水冷却系统用来装循环水的池子,用蒸汽间接加热的企业也有这个池子。(5)消防水池,用来火灾时应急灭火的水池,这个其实在环评并不是重点,一般也可以不写。
我接触的小化工企业一般(1)、(2)、(3)可以合并,但是容量要分别计算,取最大值,一般来说按3小时灭火时间算出来的消防废水池最大,初期雨水池则较小。(4)循环水池一般要求写一个大概容积,问一下企业就知道了。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +10 收起 理由
manhaibo + 3 + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2010-3-29 21:40 | 显示全部楼层
可以,但是容积要大,而且水池必须要一直保留消防所用水量,就是假设你水池容积400立方米,那么下面200立方米用作消防的水是不能动的
发表于 2010-3-29 21:45 | 显示全部楼层
这个是不可以共用一个。
发表于 2010-3-29 22:02 | 显示全部楼层
节能考虑的话,消防池可以和绿化,雨水收集池共有,
发表于 2010-3-29 22:25 | 显示全部楼层
事故水池要保证是空的,消防水池应该要一直保证是满的,所以应该不能设成一个。
发表于 2010-3-30 09:59 | 显示全部楼层
肯定是不可以的
发表于 2010-3-30 10:21 | 显示全部楼层
学习啦,感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-14 01:14 , Processed in 0.081510 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表