[交流] 事故水池可以和消防水池是一个吗?

  [复制链接]
发表于 2010-3-30 10:41 | 显示全部楼层
不是,事故水池平时都是空的,消防水池是盛满水,已被消防的,怎么可能是一个呢
发表于 2010-3-30 11:18 | 显示全部楼层
晕,两个池子性质完全不一样,怎么能合用一个?
发表于 2010-3-30 15:53 | 显示全部楼层
得根据具体情况,如果事故池中的水用于消防时不相容,就肯定不行
发表于 2010-9-2 16:01 | 显示全部楼层
谢谢,增长知识了
发表于 2010-9-2 16:21 | 显示全部楼层
消防水池是自来水满水用来应急消防用,事故水池,平时空着,事故时装事故排水的。肯定不能合用。事故池与初期雨水池也不能合成一个。初期雨水池在事故时可以用一下,马上处理清空。
发表于 2010-9-2 21:26 | 显示全部楼层
注意,以上讨论都没有依据,只是一些感性认识,要回答这问题必须找到依据和相关明确规定:
(1)事故池是可以与前期雨水池共用的,但有条件!!!
中国石化随后出台了“关于印发《水体环境风险防控要点》(试行)的通知”及水体污染防控紧急措施设计导则。3.4 当雨水必须进入事故排水收集系统时应采取措施尽量减少进入该系统的雨水汇水面积。 7.9 事故池非事故状态下需占用时,占用容积不得超过1/3,并应设有在事故时可以紧急排空的技术措施。
(2)做环评真的需要认真思考,而不是仅凭三寸不烂之舌,必须找到依据\标准规范,对企业负责的同时,也是对自己负责.说个极端的情况,按《化工建设项目环境保护设计规范》GB50483-2009的规 定,如果罐区围堰足够容积并可用,可不建事故池,只需配事故水导排系统,提升至围堰内,然后再送污水处理设施.但一般考虑建设一个事故池!!

评分

参与人数 2金币 +7 收起 理由
yiyixixi12 + 2 很给力!
eia-ecology + 5 很好的回答!

查看全部评分

发表于 2010-9-2 21:28 | 显示全部楼层
(3)对一般的小化工项目,是否需要设置消防水池应当依据消防水供给能力来确定;是否需要设计前期雨水池,应当根据前期雨水量\污水处理站处理能力以及是否可与 事故池共用等综合判断;是否需要设置事故池,应当根据GB50483-2009、Q/SY1190-2009等有关规定确定,以上三者可能需要设计单位\建设单位\安全评价单位\环评单 位等综合确定,环评只是复核责任,即保证前期雨水\事故废水的得到处理并不污染外环境。
发表于 2010-9-2 21:29 | 显示全部楼层
(5)事故池容积确定应执行的标准或规范主要有:GB50483、Q/SY1190-2009、中国石化安环[2006]10号等,GB50483规定的应急事故水池容积确定方法,对 所有涉及危险化学品环境风险事故排水的项目均应适用执行。其中消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规 范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储 罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)等有关规定执行;最大降雨量确定按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)等执行。且必须根 据项目特点、行业标准或规范、事故池容积确定的具体要求等,注意区分各标准规范的适用范围和具体规定条款的执行。
(6)前期雨水池确定的依据及应执行的标准主要有:GB50483-2009,《室外排水设计规范》(GB50014-2006),SH3015-2003石油化工企业给水排水系统设计规范,SH3024-95石油化工企业环境保护设计规范等
(7)消防水池确定的依据主要有:
消防用水量确定、围堰或防火堤有效容积确定时应按《建筑设计防火规 范》(GB50016-2006)、《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)、《石油库设计规范》(GB50074-2002)、《储 罐区防火堤设计规范》(GB50351-2005)等有关规定执行
8.3.2 工厂水源直接供给不能满足消防用水量、水压和火灾延续时间内消防用水总量要求时,应建消防水池(罐),并应符合下列规定
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-9-3 06:56 | 显示全部楼层
是的,不可以,同意12楼意见~~
发表于 2010-9-4 11:38 | 显示全部楼层
不可以吧,两个池子的功能不一样
发表于 2010-10-8 13:37 | 显示全部楼层
强悍,学无止境!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-17 17:08 | 显示全部楼层
事故水池和消防废水收集池是可以合建的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-17 17:19 | 显示全部楼层
同意12#...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 09:14 | 显示全部楼层
同意7楼看法,事故水池容积需达到消防水量、最大降雨量和事故废水,因为这个,还被环保局教训了一通
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-18 15:04 | 显示全部楼层
当然不是了
回复 支持 反对

使用道具 举报